#1 Alarmanlage

Verfasst: Do 19. Sep 2002, 19:39
von Energy
Moin moin!!

Habe nun ein Bauvorhaben, indem eine Alarmanlage über den Bus installiert werden soll...

habe die Reed-Kontakte an den B8L angeschlossen

T1 Sabotage Kontakte
T2 Eingangstür
T3 Fensterkreis 1
T4 Fensterkreis 2


der schalter zum Scharf/Unscharf schalten befindet sich im Gebäude
(hinter der Eingangstür), d.h. ich brauche eine verzögerung, bevor der Alarm auslöst...
Der Taster zum Scharf/Unscharf schalten ist an einem TU4H an einem SH


Vorschläge nehm ich gern entgegen :-O :-O, da LCN selber noch keine Programierbeispiele zum Thema Alarmanlagen hat..


Danke

#2 RE: Alarmanlage

Verfasst: Fr 20. Sep 2002, 13:33
von KeineInfo
HI!

Modul mit B8L (Reedkontakte)
B1 los Sende Taste A1 kurz (von Modul mit Sirene/Blitzlicht)
B2 los Sende Taste A1 (von Modul mit Sirene/Blitzlicht) verzögert in 10 sec
B3 los Sende Taste A1 kurz (von Modul mit Sirene/Blitzlicht)
B4 los Sende Taste A1 kurz (von Modul mit Sirene/Blitzlicht)

Modul mit Sirene/Blitzlicht
A1 kurz Ausgang1 (bzw. Alarm) ein

Modul mit Taster Scharf/Unscharf
"Unscharf und Alarm-Reset"
A1 kurz Sperre Taste A1 (von Modul mit Sirene/Blitzlicht)
A1s kurz Ausgang1 (bzw. Alarm) aus
"Scharf"
A1 lang Entsperre Taste A1 (von Modul mit Sirene/Blitzlicht)
A1s lang Sperre Ausgang1 (von Modul mit Sirene/Blitzlicht) für 20 sec

Servus!

#3 RE: Alarmanlage

Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 20:18
von KeineInfo
He!

Der function kan doch nicht?
A1s lang Spere Ausgang1 (von Modul mit Sirene/Blitzlicht) fur 20 sec
Wie mache ich das?!

Grs!

#4 RE: Alarmanlage

Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 23:58
von Uwe
Tastentabelle A
Taste 1
Zweitbelegung (Schattentaste)
Segment XX , Modul xx
Ausgang1 sperre 100% 20sec.

machst du programmierung ;-)

das funzt
Uwe

#5 RE: Alarmanlage

Verfasst: Do 22. Apr 2004, 14:43
von KeineInfo
Ist klar,

aber das geht nicht mit relais ausgange.

schade!

#6 RE: Alarmanlage

Verfasst: Do 22. Apr 2004, 14:46
von KeineInfo
Noch ne vrage,

Sind die tastensperre individuelle timer?
Kan man z.b. 4 unterschidlicher spertimers laufen lassen?

Grs

#7 RE: Alarmanlage

Verfasst: Do 22. Apr 2004, 19:17
von Uwe
Hallo,
richtig, Relais kannst du nicht sperren.

und pro Modul nur 1 Timer gleichzeitig (für Tastensperre), aber du kannst mehrere Tasten gemeinsam sperren. Ein neuer Befehl hebt den alten auf (die Zeit, die Sperre bleibt).

Grüsse

#8 RE: Alarmanlage

Verfasst: Sa 24. Apr 2004, 17:15
von KeineInfo
Bleibt noch die Tatsache das die Versicherungen es nicht akzeptieren wenn Du eine Alarmanlage an ein LCN Bus System koppelst ( keine VDS Zulassung ) Wenn Du also eine Alarmanlage benötigst die nach VDS vorgeschrieben ist kannst Du mit LCN nix anfangen, im Schadenfall zahlt da niemand ! Solltest Du vorher abklären.

Nur für den Privatgebrauch also ohne Auflagen einer Versicherung sollte es aber möglich sein, sehe nur keinen Sinn darin. Wenn Alarmanlage dann eine vernünftige die auch anerkannt wird - was nützt es sonst im Schadenfall ?


mfg
Roland

#9 RE: Alarmanlage

Verfasst: Fr 30. Apr 2004, 09:31
von KeineInfo
Wenn keine VdS-Anlage verlangt wird, kann man theoretisch mit LCN schon ein system aufbauen.
Wem es nützt?
- Wäre doch schon toll, wenn ein Einbrecher durch den Alarm abgeschreckt wird und das Gebäude umgehend wieder verläßt.
- Wäre ebenfalls toll, wenn ich im Bett liege und vor einem Eindringling gewarnt werde, bevor dieser vorm Bett steht.

Ich sehe bei der LCN-Lösung jedoch eher das Problem mit der Notstromversorgung bei Spannungsausfall, wie sollte man das lösen??

mfg
Bernd

#10 RE: Alarmanlage

Verfasst: Do 6. Mai 2004, 20:54
von KeineInfo
Hallo,

du nimmst ein Relais das bei Netzausfall abfällt(du weißt wie?),den Kontakt legst Du auf einen Eingang vom Wählgerät(zb.AWAG 6200 von eff-eff)und lässt Dir bei Netzausfall eine Nachricht Übermitteln.Wählgerät natürlich mit Akku!!!:-)