Hallo Uwe,
danke für die Einblicke, aus deinen Ausführungen sehe ich, dass ich meine Anlage noch nicht genug beschrieben habe.
Mit der Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen sehe ich keine Probleme auf mich zukommen. Weil der Kessel in den Pufferspeicher heizt, und die Fußbodenheizung wiederum völlig unabhängig vom Kessel sich das Wasser aus dem Puffer holt. Für die Fußbodenheizung gibt es einen 3-Wegemischer der je nach Bedarf mehr oder weniger warmes Wasser aus dem Pufferspeicher in den Kreislauf gibt. Dieser Fußbodenheizungskreislauf hat seine eigene Umwälzpumpe. Vor diese Umwälzpumpe werde ich zusätzlichen einen elektrisch betätigten Kugelhahn einbauen, der nur geöffnet ist, wenn die Umwälzpumpe der Heizung arbeitet.
Eine zweite Umwälzpumpe auch wieder mit einem elektrisch betätigten Kugelhahn und 3-Wegemischer möchte ich zum kühlen auf den Kreislauf der Fußbodenheizung arbeiten lassen.
Dann kann ich die beiden Umwälzpumpen/Kugelhähne über 2 Relais im ?Rollobetrieb? gegeneinander sperren.
Da unser Haus so gut isoliert ist, dass eine Nachtabsenkung keinen Vorteil bringt, vereinfacht sich die Regelung.
Die Heizung arbeitet zur Zeit so, dass in Abhängigkeit von der Außentemperatur die Vorlauftemperatur eingestellt wird, die Steilheit liegt bei 0,3, das heißt bei Änderung der Außentemperatur um 10°K wird die Vorlauftemperatur um 3°K geändert, das ganze natürlich kontinuierlich über den Regelbereich.
Wenn ich die Außentemperatur in der das Heizen nötig ist in 5 Bereiche einteile und beim über- oder unterschreiten eines Schwellwertes den Sollwert ändere, könnte es funktionieren, aber wie ändere ich den Sollwert, das habe ich nicht gefunden.
Der Mischer erhält 1s-Impulse dann sind wieder 5s Pause das geht solange, bis die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht ist. Am Mischermotor sind 2 getrennte Wicklungen (wie am Rollo) ?VOR? und ?ZURÜCK?.
(1)Vielleicht sollte ich doch den 3-Punktregeler der Heizung weiter arbeiten lassen, nur die Umwälzpumpe (und den noch nachzurüstenden Kugelhahn) durch LCN steuern? Man könnte ja die Spannung von der Heizung zur Umwälzpumpe kappen und diese mit einem B8H überwachen und die Umwälzpumpe durch LCN steuern. Für das Kühlen muss ja ein viel kleinerer Außentemperaturbereich überwacht werden, ca. 25 bis 35 °C da reichen sicher auch 2 Vorlauftemperaturen. Die Steilheit der Kühlkurve ist ja wie beim Heizen 0,3 d.h. bei einer Temperaturdifferenz von Außentemperatur zur Solltemperatur von 10°K (außen 34°C bei Soll innen von 24°C ) beträgt die Vorlauftemperatur ca. -5°K auf die Solltemperatur also 19°C. Da es aber selten längere Zeit 34°C ist, würde ich 2 Regler nutzen einer der auf -3°K (21°C Vorlauf) und einer der auf -5°K (19°C Vorlauf) regelt und diese dann gegeneinander sperrt.
(2)Mir ist aber noch nicht ganz klar wie ich den Motor (eigentlich 2 Motoren) des Mischers ansteuere mit den Ausgängen oder mit dem Relais? Das pulsen (1s an 5s aus) bekommt man sicher durch sperren hin, aber das dient ja sowieso nur der Verzögerung. (3)Vielleicht kann man die Motoren auch mit Phasenanschnittsteuerung ansteuern? (4)Hat das mal jemand bei einem Rollo gemacht? (5)Wenn der Mischer dann in die andere Richtung laufen soll, muss das sicher auch mit dem 2. Regler geschehen, oder? Dann könnte man ja auch einen Bereich definieren in dem nicht ständig ein Motor des Reglers läuft, wenn die richtige Vorlauftemperatur erreicht ist.
(6)Wenn ich aber für den Motor des Mischers bei einer Solltemperatur 2 Regler benötige, dann brauche ich ja für 2 Sollwerte auch 4 Regler oder kann ich die Solltemperatur doch ändern?
Gruß Dirk