#11 RE: Ausgänge identifizieren
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 12:20
Hallo Alex,
Ich habe schon mehrere undokumentierte Anlagen "erkundet", der Aufwand ist bei LCN im Verhältnis zu anderen Systemen (EIB) wesentlich geringer. Als Erstes würde ich die erreichbaren Taster "durchtasten" und im Busmonitor sehen, wer da sendet und an wen. Dort kann Du schon mal kommentieren. Um dann weiterzukommen, sende per Timer an die Ausgänge bzw Relais Umschaltbefehle, so daß man sich auch Zeit lassen kann, um an den Schaltort zu kommen bzw den zu suchen. Einziges Handicap dabei ist, daß man keine Jalousien damit suchen/prüfen kann.
Gruß
Kemko
Ich habe schon mehrere undokumentierte Anlagen "erkundet", der Aufwand ist bei LCN im Verhältnis zu anderen Systemen (EIB) wesentlich geringer. Als Erstes würde ich die erreichbaren Taster "durchtasten" und im Busmonitor sehen, wer da sendet und an wen. Dort kann Du schon mal kommentieren. Um dann weiterzukommen, sende per Timer an die Ausgänge bzw Relais Umschaltbefehle, so daß man sich auch Zeit lassen kann, um an den Schaltort zu kommen bzw den zu suchen. Einziges Handicap dabei ist, daß man keine Jalousien damit suchen/prüfen kann.
Gruß
Kemko