Seite 1 von 1

#1 Lampchen im status anzeige grau!

Verfasst: Fr 24. Dez 2004, 16:32
von Eme
Guten tag!

Zuerst! Ich bin ein Hollander, so meiner deutch ist gein 100%

Ich hab "ne UP+ und der LCN pro 2 software!
Der anzeiger von der Lamchen ist nicht forhanden (grau)
Der UP had nummer 0C081D-4B90

Bitte hilf mich! Grusse Eme

#2 RE: Lampchen im status anzeige grau!

Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 10:33
von KeineInfo
Hallo Eme,
wenn das Lämpchen des UP+ nicht blinkt ist das Modul nicht richtig an die Spannung angeschlossen, oder kaputt.
Kontrolliere, ob die schwarze Leitung an 230V, und die blaue Leitung auf N bzw. Null liegt. Die Datenleitung - die weisse Leitung von beiden Module muss gemeinsam auf "D" im LCN-PC-Modul angeschlossen sein.
Dann sollten die Module beim ersten EInschalten 2 mal im Rhytmus blinken.

Was zeigen die LEDs des LCN-PC-Moduls an?

Frohes Basteln.

#3 RE: Lampchen im status anzeige grau!

Verfasst: So 26. Dez 2004, 15:35
von Uwe
Moin Eme,

sorry, aber ich finde es nicht direkt (in den LCN Unterlagen) wieder (s.h. bin nicht ganz sicher) - aber ich glaube die 0C08xxxx zeigen die Lämpchen in der Statusanzeige bei der LCNpro noch nicht an. Das geht erst ab 0D???. Von daher bleiben die Kästchen "grau" ...

Wir helfen natürlich auch Holländern :D immer gerne
Dag :-)
Uwe