Seite 1 von 1

#1 Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 17:55
von Ram-Brand
Hallo!

Habe hier eine Interessensfrage. :-)
habe eine Anlage ausgelesen mit 50 Modulen.

In der Pro werden jedenfalls 50 Module angezeigt.
Ein Teil davon hat aber vorne beim Modul das gelbe Fragezeichen auf roten Grund.

Sind diese Module defekt?
Weil in den Kategorien steht auch das ! mit Rotem Kreis.
Bei Eigenschaften, Logik, etc. kann ich "Modul nochmals auslesen" auswählen.
Bei der Tastentabelle aber nicht. Da steht nur ??????? drin.

Die Anlage ist sehr sehr alt. Vermutlich erste Generation. Die defekten Teile sind wohl DI 12 Module.

#2 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 19:25
von Beleuchtfix
Hi,
ich habe öfter, dass beim Auslesen zu viel Module angezeigt werden, die werden auch mit Fragezeichen dargestellt und ganz vielen Fragezeichen in der Modulbeschreibung. Allerdings kann ich da nicht mehr auslesen, im Kontextmenü erscheint nur "Modul aus Datenbank entfernen". Wenn du mehr siehst, scheint da schon etwas vorhanden zu sein.

Kannst du versuchen, einen möglichst kleinen Teil (vielleicht erst einmal nur ein Sicherungskreis) einzuschalten und dann feststellen, ob es mehr gibt. Es kann nämlich auch sein, dass einfach viele Störungen im Netz sind, die das Auslesen erschweren. Je weniger Datenader im Bus ist, desto sauberer sollte das Signal sein.

Viel Erfolg
Florian

#3 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 21:16
von Ram-Brand
Ah danke für die Info.
Ja bei allen Modulen konnte er die Beschreibung auslesen und ID nur bei den anderen Werten gibt es Probleme.

Am LCN-PKU leuchtet die untere grüne LED auch nur schwach.

Da die ganze Mimik der DI 12 in einem riesigen Tableau sitzen, welches nur mit einem 5x6 mit den anderen Busteilnehmern verbunden ist kann ich mir vorstellen das es da Probleme gibt. Das Kabel ist auch sicherlich über 100m lang.

#4 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 22:36
von Beleuchtfix
Schau mal, ob du nur das Tableau direkt anschließen und testen kannst. Wenn das geht, dann musst du die Leitungen "absuchen". Ich kann mir gut vorstellen, das irgendwo eine Datenleitung "im Freien" hängt, schon für eventuelle Erweiterungen vorbereitet. Ich glaube nicht, dass plötzlich alle Module defekt sind.

Viel Erfolg
Florian

#5 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Do 8. Mai 2014, 20:23
von Ram-Brand
Ja, habe es nochmal getestet direkt am Tableau. Habe auch nochmal extra nur das Tableau ausgelesen.
Von 23 Modulen die dort drin sind erkennt er 4 korrekt ohne Fragezeichen.

#6 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Do 8. Mai 2014, 23:42
von Sven
In der Pro den Haken für "Erkennung Module vor 07" gesetzt. Ist zwar weit her geholt und die Module werden vermutlich noch nicht so alt sein, aber vieleicht klappt das ja.

#7 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 14:19
von LuckyLPA
Moin.
[zitat]Am LCN-PKU leuchtet die untere grüne LED auch nur schwach.[/zitat]
Ist das die einzig leuchtende LED? Wenn ja, tippe ich auf 1 defektes Modul mit defektem Bustreiber. Du wirst also ein Modul nach dem Anderen abklemmen und dabei den Bus prüfen müssen. PK(U) selbst nicht vergessen, denn auch das kann den defekt verursachen.

mfg Carsten

#8 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 16:29
von Ram-Brand
Hallo!

Da kann man einen Haken setzen für vor 97?
Dann weiß ich ja fürs nächste Mal bescheid.
Ich habe das jetzt gestern auch vermutet, weil ich die Anleitung nochmal gewälzt habe und das Symbol nochmal erklärt.


Fehlersuche brauch ich bei der Anlage keine machen. Rest erzähl ich lieber nicht, sonst gibt es haue. :rolleyes:
Die beiden grünen LEDs leuchten schon. nur die beim - schwächer.
Als das Tableau ausgeschaltet war, hat die LED normal geleuchtet. Der Wurm lag sicher dort.
Im Tableau war auch ein altes LCN-PC drin.

Anlage wird wohl so 96/97 entstanden sein. In einem Schaltschrank stand 1997 drin.
Sind schon Nostagiestücke da drin, alle mit durchsichtigem Gehäuse.
Firmware Version steht auch nicht auf den Modulen nur die Seriennummern.


Hat zufällig wär eine Anleitung für die DI 12 rumfliegen?

#9 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 18:17
von Thomas
sende mir mal ne Mail, dann kommt der Scan..
lg Thomas

#10 RE: Module teilweise nicht auslesbar - DI 12

Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 21:03
von Ram-Brand
Danke :-)