Hallo!
Ich habe hier ein altes LCN-REL an einem LCN-SWH hängen.
Nach einen Stromausfall ziehen die Relais alle an. Kann man das irgendwie programmiertechnisch abstellen?
Hier im Versuchsaufbau hängen am nur ein LCN-DI12 und LCN-SWH
Am DI12 hängen 8 Taster die entsprechend die Ausgänge am SWH + REL schalten.
Laut Busprotokoll werden keine Kommandos versendet bei Einschalten.
Weiß wer Rat?
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN-REL Relais sind nach Stromausfall angezogen.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: LCN-REL Relais sind nach Stromausfall angezogen.
[zitat]Weiß wer Rat?[/zitat]
Na klar, Michael
Bei den alten Modulen ist das kein Bug. Das ist das Feature, welches erst viel später geändert wurde.
Das SWH kann m.W. auch noch keinen Stromausfall erkennen. Du hast also nur mit einem neueren Modul eine Chance, die REL nach einem Stromausfall wieder auszuschalten.
Grüße, Uwe
Na klar, Michael
Bei den alten Modulen ist das kein Bug. Das ist das Feature, welches erst viel später geändert wurde.
Das SWH kann m.W. auch noch keinen Stromausfall erkennen. Du hast also nur mit einem neueren Modul eine Chance, die REL nach einem Stromausfall wieder auszuschalten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: LCN-REL Relais sind nach Stromausfall angezogen.
Ah ok. Vielen Dank für die Info.
Wenn der Strom aber nur kurz ausfällt, habe ich festgestellt, dann passiert das nicht.
Erst nach längerer Zeit.
Ist aber interessant, dass das SWH seine eigenen Ausgänge A1 und A2 nicht einschaltet.
Blöd ist aber das der Status der Relais nach einem Stromausfall nicht passt.
Die Relais sind zwar angezogen, aber eine Rückmeldung findet nicht statt.
Somit würden die Kontroll LEDs die ich angedacht habe Dunkel bleiben.
Nun gut. Werde ich später halt irgendwo ein neues Modul mit einbauen, was dann an die Gruppe sendet "Relais aus - sonst haue"
Wenn der Strom aber nur kurz ausfällt, habe ich festgestellt, dann passiert das nicht.
Erst nach längerer Zeit.
Ist aber interessant, dass das SWH seine eigenen Ausgänge A1 und A2 nicht einschaltet.
Blöd ist aber das der Status der Relais nach einem Stromausfall nicht passt.
Die Relais sind zwar angezogen, aber eine Rückmeldung findet nicht statt.
Somit würden die Kontroll LEDs die ich angedacht habe Dunkel bleiben.
Nun gut. Werde ich später halt irgendwo ein neues Modul mit einbauen, was dann an die Gruppe sendet "Relais aus - sonst haue"
#4 RE: LCN-REL Relais sind nach Stromausfall angezogen.
Darf ich mal Fragen was ein SWH ist :confused:
Thomas "stt66"
Thomas "stt66"
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#5 RE: LCN-REL Relais sind nach Stromausfall angezogen.
SWH. Keine Ahnung was das heissen soll, sonnst hätte ich es ins Wiki geschrieben. Werde mal ein Foto machen.
SWH ist für mich im Moment: Schalten & Walten für Hutschiene.
Modul ist von 1997.
Es gibt nur Tastentabelle A,
2x Ausgänge die dimmbar sind,
Schwellwerte.
SWH ist für mich im Moment: Schalten & Walten für Hutschiene.
Modul ist von 1997.
Es gibt nur Tastentabelle A,
2x Ausgänge die dimmbar sind,
Schwellwerte.
#6 RE: LCN-REL Relais sind nach Stromausfall angezogen.
[zitat]Darf ich mal Fragen was ein SWH ist
[/zitat]
Der "Vorgänger" des SH Moduls.
[/zitat]
Der "Vorgänger" des SH Moduls.
Wer ist online?