#11 RE: Probleme beim nutzen der LCN-W - Module werden nicht gefunden, Timer werden nicht weitergegeben
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:09
nabend,
habe heute mit dem Elektriker und der Hotline und eher durch Zufall das Probleme der Anlage gefunden, sind jetzt dabei die Fehler zu korrigieren.
Wir haben ca. 70 Module die waren in der Pro-Version alles im Segment 5 angeordnet. Jetzt wurde das Gebäude erweitert und durch 2 Segmentkoppler per Cat. 5 Kabel noch mal 7 Module angeschlossen.
Der Elektriker hat dann die neuen 7 Module in das Segment 6 gesetzt.
Die Hotline sagte wir sollten mal in der LCN-W eine BusTest durchführen, die Meldungen in der Statusleiste haben wir nicht verstanden
(Mehrfaches durchlaufen eines Segments). Wir haben den Rechner einfach mal machen lassen und das getan was der an der Hotline sagte: "Kaffee Trinken"
Beim überprüfen der Schaltzeiten merkten wir das bestimmte befehle zwar die Bezeichnung des Moduls enthielt aber, dort wo die Segmentbezeichnung aber nur ????? waren.
Wir haben dann jede Schaltfunktion nochmal geöffnet und das Modul neu ausgewählt und geprüft das auch immer pro Modul das Segment angezeigt wird, vorher wurden die Module über Segment 0 angesprochen wenn ich das richtig gesehen habe.
Dann Folgten die Probleme in dem Tableaus die Ganzen Symbole für Türen, Fenster und Lampen haben wir im Editor Modus markiert, dann die Eigenschaften geöffnet, dort gibt es eine Statusvorschau, meist war der Status dann richtig, dann einfach bestätigt und so wurde Stück für Stück die Visualisierung wieder fit.
Jetzt die Fragen:
Kennt jemand das Problem und kann evtl. erklären warum dies Passiert ist ?
Und zur Visualisierung, der Computer läuft 24/7, das Problem ist das am dem Rechner auch normal gearbeitet wird, wir versuchen schon Updates und auch Neustarts immer so zu legen das wir die Zeiten in der W nicht so stören.
Leider stößt die W meiner Ansicht immer wieder an die Grenzen, dazu kommt das der PC immer eine Grundbelastung hat und so als Arbeitsrechner eigentlich nicht viel taugt.
Jetzt schauen wir schon mal nach einer Alternative, wir haben das ganze Gebäude als Grundriss dargestellt um zu sehen ob alle Fenster und Türen verschlossen sind ( Alarmanlage). Diese Funktion benötigen wir auch weiterhin um den Mitarbeiten die Arbeit zu erleichtern, dies sollte aber ohne den Computer gehen da ja für die Anzeige immer jemand angemeldet ist auch den Möglichkeit besteht Schindluder zu treiben (Internet....)
Wir haben mal über die GVS nachgedacht, leider finde ich das Lizenz System etwas "ungewöhnlich"
Ich Freue mich auch Antworten
MFG Bastian
habe heute mit dem Elektriker und der Hotline und eher durch Zufall das Probleme der Anlage gefunden, sind jetzt dabei die Fehler zu korrigieren.
Wir haben ca. 70 Module die waren in der Pro-Version alles im Segment 5 angeordnet. Jetzt wurde das Gebäude erweitert und durch 2 Segmentkoppler per Cat. 5 Kabel noch mal 7 Module angeschlossen.
Der Elektriker hat dann die neuen 7 Module in das Segment 6 gesetzt.
Die Hotline sagte wir sollten mal in der LCN-W eine BusTest durchführen, die Meldungen in der Statusleiste haben wir nicht verstanden
(Mehrfaches durchlaufen eines Segments). Wir haben den Rechner einfach mal machen lassen und das getan was der an der Hotline sagte: "Kaffee Trinken"
Beim überprüfen der Schaltzeiten merkten wir das bestimmte befehle zwar die Bezeichnung des Moduls enthielt aber, dort wo die Segmentbezeichnung aber nur ????? waren.
Wir haben dann jede Schaltfunktion nochmal geöffnet und das Modul neu ausgewählt und geprüft das auch immer pro Modul das Segment angezeigt wird, vorher wurden die Module über Segment 0 angesprochen wenn ich das richtig gesehen habe.
Dann Folgten die Probleme in dem Tableaus die Ganzen Symbole für Türen, Fenster und Lampen haben wir im Editor Modus markiert, dann die Eigenschaften geöffnet, dort gibt es eine Statusvorschau, meist war der Status dann richtig, dann einfach bestätigt und so wurde Stück für Stück die Visualisierung wieder fit.
Jetzt die Fragen:
Kennt jemand das Problem und kann evtl. erklären warum dies Passiert ist ?
Und zur Visualisierung, der Computer läuft 24/7, das Problem ist das am dem Rechner auch normal gearbeitet wird, wir versuchen schon Updates und auch Neustarts immer so zu legen das wir die Zeiten in der W nicht so stören.
Leider stößt die W meiner Ansicht immer wieder an die Grenzen, dazu kommt das der PC immer eine Grundbelastung hat und so als Arbeitsrechner eigentlich nicht viel taugt.
Jetzt schauen wir schon mal nach einer Alternative, wir haben das ganze Gebäude als Grundriss dargestellt um zu sehen ob alle Fenster und Türen verschlossen sind ( Alarmanlage). Diese Funktion benötigen wir auch weiterhin um den Mitarbeiten die Arbeit zu erleichtern, dies sollte aber ohne den Computer gehen da ja für die Anzeige immer jemand angemeldet ist auch den Möglichkeit besteht Schindluder zu treiben (Internet....)
Wir haben mal über die GVS nachgedacht, leider finde ich das Lizenz System etwas "ungewöhnlich"
Ich Freue mich auch Antworten
MFG Bastian