#1 W will nicht
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 10:45
von h-green
Guten morgen,
nach dem ich meine Steuerung ja so weit am laufen habe, möchte ich das ganze auch mal auf dem Bildschirm darstellen.
Ich gehe z.Zt. mit LCN-PC (ist gut, ich hab noch nichts anderes (!) ) und LCN-Pro 3 auf die Module.
Nach der Installation der W (5.01) gibt mal gleich Žne Fehlermeldung:
Es konnte keine Verbindung zum LCN-Bus aufgebaut werden, andere COM Schnittstelle auswählen (!)
PC Interface hängt an COM 1
I/0 server zeigt COM 0; Steuer PC ID 2
Unn nüü (?)
Vielleicht hat jemand den Plan im Sack...
Grüße
Heiko
#2 RE: W will nicht
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 12:45
von Uwe
Moin Heiko,
Die W 5.01 ist nicht ganz aktuell ...
Du kannst dich nur direkt mit der COM1 verbinden, da darf natürlich dann kein Zugriff der Pro stattfinden (dann: Schnittstelle belegt).
In den Einstellungen kann man die Schittstelle auswählen.
Achtung: die W hat eine eigene Rechte-Vergabe bei den Benutzern!
Grüße, Uwe
#3 RE: W will nicht
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:04
von Bert
Hallo Heiko,
... ich weiß nicht ob duŽs schon wußtest ...
bevor du die W startest, bitte die PRO beenden.
Bert
#4 RE: W will nicht
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 16:38
von Uwe
[zitat]Original von Bert
Hallo Heiko,
... ich weiß nicht ob duŽs schon wußtest ...
bevor du die W startest, bitte die PRO beenden.
Bert[/zitat]
Das meinte ich, Bert.
Ausnahme: man hat 2 Lizenzen PCHK und eine W in Version 5.10 (oder 2 PC/PK-Module).
Grüße, Uwe
#5 RE: W will nicht
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 18:08
von h-green
Hi,
also die W ist Version 5.06. Hab nicht richtig geschaut.
Eure Ratschläge habe ich befolgt.
Im Standart-Tableau 1 kommt nur das Gitter.
Bei der Steuerungsauswahl sollen die Module angezeigt werden,
machts aber nicht... Pro ist aus.
:-/
Vielleicht hat ja noch einer noch eine Idee..
Grüße
Heiko
#6 RE: W will nicht
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 18:25
von Uwe
Auch in der W gibt es eine Statusleiste unten. Links neben dem Datum ist eine "LED". Wenn die grün ist, ist die W online (bei rot entsprechend nicht).
Als Supervisor bist du aber schon an der Pro angemeldet (bzw. mit Admin-Rechten)?
Nimm den "I/O-Server" (Fenster liegt links unten) und starte eine Busanalyse (Fortschritt siehst du wieder in der Statusleiste) mind. für Module.
Wenn du danach keine Einträge in der Datenbank der W hast gehen mir auch langsam die Ideen aus (dann müsste ich "remote" mal sehen).
Grüße, Uwe
#7 RE: W will nicht
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 19:12
von h-green
LED leuchtet dunkelrot!
I/0 server zeigt COM 0, Steuer PC ID 2
und wie am Anfang gesagt kommt gleich die Meldung:
Es konnte keine Verbindung zum LCN-Bus aufgebaut werden, andere COM Schnittstelle auswählen
Hat alles keine Eile, bin noch am Schaltschrank beschriften
Schönes Wochenende
Heiko
#8 RE: W will nicht
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 22:55
von Uwe
Na ja, COM 0
[zitat]andere COM Schnittstelle auswählen [/zitat]
Warum tust du das nicht?
Im Menü unter "Einrichten" > "Schnittstelle" ...
Das muss gehen (wenn nicht bei der Installation ein Fehler unterlaufen ist).
Grüße, Uwe
#9 RE: W will nicht
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 10:12
von h-green
Hab ja bei der Schnittstelle COM 1 ausgewählt, steht ja auch als einzige zur Verfügung. (!)
Muss die W vielleicht doch noch mal Installieren. Ich sag "BESCHEID".
Grüße, Heiko
#10 RE: W will nicht
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 15:23
von Uwe
"herrgruener" sollte mal in seinen Postkasten schauen ...