Moin.
Ich hab mich mal erbarmt...
Da du sehr viele Schaltausgänge (Relais) hast und nur 2 Dimmmodule = 4 Dimmer, gehe ich mal davon aus, dass die LED auf Rel5 liegen und
nicht Dimmbar sind.
Ich möchte kurz noch etwas zur programmierung sagen... z.B. Schau mal in Modul 8 Taste A1 ... dort schaltest du 3 Relais UM. Wenn du jetzt eines per Visu EIN und die anderen AUS schaltest, dann hast du beim betätigen der Taste ein schönes Wechsellicht. Dazu solltest du dir mal Statuskommandos und Summenbildung anschauen in der Pro-Hilfe und unter Downloads auf lcn.de.
Auch solltest du es dir angewöhnen deine Tasten und Anschlüsse zu beschriften. Im besagten Modul106 gibt es keine Beschriftung der Relais. Vielleicht ist Relais 5 auch was ganz anderes...?
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.