Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Dimmen über Binärsensor

Benutzeravatar

Themenersteller
LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#1 Dimmen über Binärsensor

Beitragvon LuckyLPA » Fr 10. Sep 2010, 15:33

Hallo.
Ich habe hier mal ein kleines Programmbeispiel, wenn z.B. ein B8H vorhanden ist und es einen Taster gibt, über den gedimmt werden soll. Nun wäre es das Einfachste einfach einen TU4H dazu zu kaufen, aber meistens ist ja Geld knapp und wenn 1 Binärkontakt frei ist, kann man dann ja auch diesen Nutzen. Vieleicht gibt es ja noch andere Vorschläge hier, wie man sowas realisieren könnte...

[note]Relais P-Anschluss:
Ausgang 1: Dimmer
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang 2: Dimmer
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang 3: Schalter 1%
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang:
Piepen bei Tastendruck
Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Verhalten:
Betriebsmeldungen-Kommandos:
Keine Statuskommandos
Statuskommandos:

Tabelle A:
Taste A1 • Umschalten Memorytaster
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten - - 1 - - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Taste A2 • Dimmen
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten 1 - 0 - - - - -
Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sende Tasten: - 2 - - - - - - A=lang
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Taste A3 • Rampenstop
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Ausg.1: Rampe stop
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten 0 - 1 - - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Tabelle B:

Taste B1 • Binärtaster
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Unprogrammiert
Los: Sende Tasten: 1 - 3 - - - - - A=kurz
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Sende Tasten: Tabelle A Tasten - 2 - - - - - - in 1s
Los: Tabelle A: Sende-Tasten-Timer stoppen
Tabelle C:
nicht belegt
Tabelle D:
nicht belegt[/note]
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Marcus
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: Di 8. Feb 2011, 22:54
Kontaktdaten:

#2 RE: Dimmen über Binärsensor

Beitragvon Marcus » Do 10. Feb 2011, 06:41

Hallo Lucky,

ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was du machen möchtest, aber dimmen geht eigentlich auch einfacher:
kurz: Umschalten Rampe 1s
lang: Umschalten Rampe 5s
los: Rampe stop

Gruß Marcus

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Dimmen über Binärsensor

Beitragvon Beleuchtfix » Do 10. Feb 2011, 06:48

Cool :)
@ Marcus: Am Binsärsensor gibt es kein kurz! Überlegung war eben, dass keine Taste am T-Port frei ist.

@Carsten: Das wäre was fürs Wiki
Gruß
Florian


Marcus
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: Di 8. Feb 2011, 22:54
Kontaktdaten:

#4 RE: Dimmen über Binärsensor

Beitragvon Marcus » Do 10. Feb 2011, 09:34

ahja, da steht's, nun macht der Mehraufwand Sinn. Schöne Lösung.

Benutzeravatar

Themenersteller
LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5 RE: Dimmen über Binärsensor

Beitragvon LuckyLPA » Do 10. Feb 2011, 11:35

Hallo... Es geht hier natürlich darum so viel wie Möglich aus den Modulen rauszuholen ohne ein Neues zu kaufen
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Zurück zu „Beispielprogrammierungen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste