Seite 1 von 1

#1 Dimmen über Binärsensor

Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 15:33
von LuckyLPA
Hallo.
Ich habe hier mal ein kleines Programmbeispiel, wenn z.B. ein B8H vorhanden ist und es einen Taster gibt, über den gedimmt werden soll. Nun wäre es das Einfachste einfach einen TU4H dazu zu kaufen, aber meistens ist ja Geld knapp und wenn 1 Binärkontakt frei ist, kann man dann ja auch diesen Nutzen. Vieleicht gibt es ja noch andere Vorschläge hier, wie man sowas realisieren könnte...

[note]Relais P-Anschluss:
Ausgang 1: Dimmer
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang 2: Dimmer
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang 3: Schalter 1%
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang:
Piepen bei Tastendruck
Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Verhalten:
Betriebsmeldungen-Kommandos:
Keine Statuskommandos
Statuskommandos:

Tabelle A:
Taste A1 • Umschalten Memorytaster
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten - - 1 - - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Taste A2 • Dimmen
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten 1 - 0 - - - - -
Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sende Tasten: - 2 - - - - - - A=lang
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Taste A3 • Rampenstop
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Ausg.1: Rampe stop
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten 0 - 1 - - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Tabelle B:

Taste B1 • Binärtaster
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Unprogrammiert
Los: Sende Tasten: 1 - 3 - - - - - A=kurz
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Sende Tasten: Tabelle A Tasten - 2 - - - - - - in 1s
Los: Tabelle A: Sende-Tasten-Timer stoppen
Tabelle C:
nicht belegt
Tabelle D:
nicht belegt[/note]

#2 RE: Dimmen über Binärsensor

Verfasst: Do 10. Feb 2011, 06:41
von Marcus
Hallo Lucky,

ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was du machen möchtest, aber dimmen geht eigentlich auch einfacher:
kurz: Umschalten Rampe 1s
lang: Umschalten Rampe 5s
los: Rampe stop

Gruß Marcus

#3 RE: Dimmen über Binärsensor

Verfasst: Do 10. Feb 2011, 06:48
von Beleuchtfix
Cool :)
@ Marcus: Am Binsärsensor gibt es kein kurz! Überlegung war eben, dass keine Taste am T-Port frei ist.

@Carsten: Das wäre was fürs Wiki
Gruß
Florian

#4 RE: Dimmen über Binärsensor

Verfasst: Do 10. Feb 2011, 09:34
von Marcus
ahja, da steht's, nun macht der Mehraufwand Sinn. Schöne Lösung.

#5 RE: Dimmen über Binärsensor

Verfasst: Do 10. Feb 2011, 11:35
von LuckyLPA
Hallo... Es geht hier natürlich darum so viel wie Möglich aus den Modulen rauszuholen ohne ein Neues zu kaufen