"Krücken"-Positionierung mit einem UPP:
Ich habe es einfach mal fix aus meiner Anlage kopiert und nur oberflächlich bereinigt. D.h. in der eigentlichen Programmierung sind Tippfehler ausgeschlossen, das geht schon so (3x) seit ein paar Jahren :-)

Der Rollladen ist am UPP mit einem R2U an A1 und A2 angeschlossen, am T-Port ist ein einfacher Vierfachtaster mit dem folgendes "gesteuert" werden kann:
- ganz auf,
- 3/4 zu
- Endstab berührt Fensterbank (die Schlitze des Rollladenpanzers sind alle auf)
- ganz zu

Alle Positionen werden unmittelbar angefahren (ohne auf/zu) - Ungenauigkeiten 3...10cm. Jedes mal ganz auf/zu "rekalibriert" das ganze (nicht mit der Präzision BS4 Pos vergleichbar, die ist auf ca. 1cm genau!) Die Zeiten müssen natürlich individuell angepasst werden, vorher per Hand stoppen und dann in 1...2s Schritten eintragen.

Damit die Gruppensteuerung klappt wird das via Senda Tasten an C6kurz, C6lang, C6los, C7kurz. Die Gruppenzugehörigkeit (23 und 50 hier im *Beispiel) ist dafür da, kann aber natürlich beliegig gewählt werden.

Sind z.B. alle Fenster der Fassade in der Gruppe 23 -> "An gruppe 23: Sende C6los" gehen alle Rollläden auf 3/4 zu. Kann man auch wunderbar mit der echten Positionierung kombinieren (ich empfehle immer mit Pos. mit BS4!) Mit einem TS außen und einem Lichtsensor außen hat man dann bereits echte Hausautomatisierungstechnik (kein Fernbedienungskäse).

---------------------------------------------------------------------------------------------
ID: 26
Typ: LCN-UP+ Modul v2

Hersteller: Issendorff
Gruppen: 23 50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T-Anschluss: Nur Tastatur aktiv (kein Sensor)
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
Tastensperrung möglich
Lang-Drück Erkennungszeit: Lang
keine DSI-Ausgabe
I-Anschluss: Kein Sensor
Relais,
P-Anschluss:
Ausgang: M.Schalter mit EndS. und ZeitB. 70s
Verhalten: Piepen bei Tastendruck
Kein Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Meldezeit normal (nicht sofort)
keine Stromausfallerkennung
Statuskommandos:
Relais 5-8 / Tasten C5-C8
Schwellwerte:Hysterese2 50 100 150 175 0 Quelle: T-Port-Sensor
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Rolladen runter
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A1 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Taste ----5-7-: B los
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A2 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Rolladen hoch
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A2 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Taste -----67-: B los
Lang: Taste 123-----: C lang
Los: Unprogrammiert
Taste A3 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: TastenSperre B: - 0 - 0 - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A3 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Taste 12------: C los
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A4 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: TastenSperre B: 0 - 0 - - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A4 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Taste 1-3-----: C los
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A7 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: TastenSperre B: 1 1 1 1 - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A7 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: TastenSperre A: 0 0 0 0 - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A8 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: aus / halt
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A8 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: TastenSperre A: 0 0 0 0 - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Taste ----56--: B lang
Los: Taste ----5-7-: B lang
Taste B1 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TastenSperre B: 1 - 1 - - - - -
Los: TastenSperre B: 1 - 1 - - - - -
Taste B2 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Wiederhole Schwellwerte: ---4-
Los: Taste ----56--: B kurz
Taste B2 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Unprogrammiert
Los: TastenSperre B: - 1 - 1 - - - -
Taste B3 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Taste ----5--8: B lang
Los: Wiederhole Schwellwerte: 1----
Taste B3 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TastenSperre B: 1 - 1 - - - - -
Los: Unprogrammiert
Taste B4 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Taste ----5-7-: B kurz
Los: Taste ----5--8: B kurz
Taste B4 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TastenSperre B: - 1 - 1 - - - -
Los: TastenSperre B: - 1 - 1 - - - -
Taste B5 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Nullstellen
Taste B5 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Addiere 99
Lang: Addiere 149
Los: Addiere 199
Taste B6 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Rolladen runter
Lang: Rolladen runter
Los: Nullstellen
Taste B6 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Tabelle A Taste -------8 in 12s
Lang: Tabelle A Taste -------8 in 8s
Los: Addiere 9
Taste B7 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Rolladen hoch
Lang: Rolladen runter
Los: TastenSperre A: - - - - 1 1 - -
Taste B7 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Tabelle A Taste -------8 in 14s
Lang: Tabelle A Taste -------8 in 22s
Los: Tabelle A Taste -------8 in 35s
Taste B8 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Rolladen hoch
Lang: Rolladen hoch
Los: Unprogrammiert
Taste B8 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Tabelle A Taste -------8 in 8s
Lang: Tabelle A Taste -------8 in 6s
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Taste C1 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TastenSperre B: 1 1 1 1 - - - -
Los: TastenSperre A: - - 1 1 - - - -
Taste C1 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Rolladen hoch
Los: Tabelle A Taste ------7- in 5s
Taste C2 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Nullstellen
Los: Wiederhole Schwellwerte: -2---
Taste C2 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Addiere 9
Los: Unprogrammiert
Taste C3 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TastenSperre A: 1 1 1 1 - - - -
Los: Wiederhole Schwellwerte: --3--
Taste C3 (2) -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Tabelle A Taste -------8 in 35s
Los: Unprogrammiert
Taste C5 -> Segment 0, Modul 26 (Status Kommandos Rel. 5;)
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando)
Los: (Leerkommando)
Taste C6 -> Segment 0, Modul 26 (Status Kommandos Rel. 6;)
Kurz: Taste -2------: A kurz
Lang: Taste --3-----: A kurz
Los: Taste ---4----: A kurz
Taste C7 -> Segment 0, Modul 26 (Status Kommandos Rel. 7;)
Kurz: Taste 1-------: A kurz
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tabelle D:
Taste D8 -> Segment 0, Modul 26
Kurz: Taste 123-----: C lang
Lang: Taste 123-----: C lang
Los: Unprogrammiert

#2 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 12:42
von MartinH
Thomas, danke für dies Posting einer Workaround-Lösung!
(Irgendwie in der Art werde ich das bei mir auch mal einsetzen.)
Bei der Qualität Deiner Beiträge bin ich auch sicher, dass Deine Lösung funktioniert. Nur auf Anhieb ist es nicht leicht zu erkennen, welche Tricks/Verfahren Du hier einsetzt, um die Lösung zu erreichen. Bevor jeder lange versucht aus dem Code die Tricks herauszulesen, wäre es nett, wenn Du bei Gelegenheit mit eine paar Zeilen ergänzen könntest wie Deine Lösung im Prinzip funktioniert. z.B. virtuelles Relais X bedeutet ... und Tastensperren Y sorgt dafür ...

Gruss, Martin - der wegen Rolläden zu LCN kam

#3 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 13:05
von Uwe
Auch von mir ein Dank an Thomas (da bin ich nicht so alleine "beispielhaft"). :-O

Ich sehe schon, wie das geht (aber ich habe da auch das "ältere" Auge), die "Anfänger" (oder besser "Ungeübten") haben da ohne Kommentar sicher Probleme (nicht nur Martin).

Ich habe da in meinen Beispielen auch tw. etwas "nachgearbeitet" ;-)

Gruß, Uwe - der seine Beispiele auch schon im Wiki hat
http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Ka ... r-Beispiel

#4 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 13:58
von Thomas.Einzel
Meine Dokumentation dafür besteht aus mehreren wirren Zetteln (hä?) die das Ergebnis mehrere Wochen endloser Probiererei waren, für die weiteren Module habe ich es auch nur als Vorlage kopiert - Faulheit siegt.

Da das ein Dump aus einem funktionierenden Modul ist kann ich nur auf euer Vertrauen bauen, das es wirklich geht. Eine nachträgliche Doku dieses Krampfes mag ich nicht mehr... wenn es SH+/HU mit 4 gleichzeitigen Positionierungen mal doch geben wird, wird das ohnehin ausgewechselt. Für 2 SH+ & 2 BS4 2 R8H ist da kein Platz (und es wäre endlose Verschwendung).

Aber als lp3 file stelle ich es Interessenten gern zur Verfügung. Auch hier gilt GPL/FDL! [url=http://]http://www.einzel.de/lcn/Upp-pos.zip[/url] (das ist aber nur temp. auf dem Server)

Thomas

#5 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 14:30
von Uwe
:-O [zitat]... aus mehreren wirren Zetteln (hä?)[/zitat]
Woher hast du meine Dokumentation (?) :-O

Stell es doch "einfach" ins Wiki, dann kann jeder seine (notwendigen) Kommentare selber einfügen. Ich bin da gerne behilflich (am Anfang) ;-)

faule Grüße, Uwe :D

#6 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Mo 22. Jan 2007, 19:20
von Beleuchtfix
Übrigens hat Thomas das Listing schon einmal vor Jahren im Forum veröffentlicht. Dort ist es ausführlicher dokumentiert, es lohnt sich, beide Beiträge durchzulesen.

Rolladenpositionierung am UPP

Nachdem ich meine Tippfehler beseitigt habe, läuft es Klasse. :-O

Gruß
Florian

#7 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Mo 22. Jan 2007, 21:45
von Beleuchtfix
Inzwischen habe ich das Programm ins Wiki eingestellt. Leider habe ich dabei auch noch eine Leere Seite erstellt, die ich nicht mehr löschen kann.

Vielleicht kann einer einmal darüberschauen und die Seite an die richtige Position bringen.

Gruß
Florian

#8 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Di 23. Jan 2007, 00:47
von MartinH
Florian, SUPER (!)
damit erhälst Du den Titel "Bester Neuling des Monats" (!)

Toll, dass Du die Programmierung von Thomas verstehen konntest, erfolgreich probiert hast und dann noch im Wiki dokumentiert hast (!)
Vielen Dank (!) (Wenn wir noch 10 solche Neulinge bekommen, ist das LCN-Dokumentationsproblem gelöst.)

Ich werde mir Deine Erklärungen auch noch mal genauer durchlesen, da ich so eine Positionierung vielleicht auch noch mal machen will. Allerdings hatte ich ohne Kommentar ca. bei Zeile 20 aufgegeben, den Code von Thomas zuverstehen.

Deine überschüssige Wiki-Seite habe ich soeben wieder gelöscht, da ich netterweise Wiki-Admin-Rechte habe.

Gruss, Martin - der gelegentlich auch im Wiki schaut ..

#9 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 19:57
von Thomas.Einzel
Klasse Florian, dann scheint es mit der lp3 ja doch besser funktioniert zu haben als nur mit dem Text.

Finde ich übrigens toll, das muss ich meinen Krams nicht selber dokumentieren ;-) Aber einige Gedankengänge in der Doku kommen wir wirklich bekannt vor :-O


Wer hat eigentlich die bei-ein-immer-erst-mal-60% Schlafzimmerlampe erfunden? Uwe? Nils? Die gehört IMO auch ins Wiki.

@Martin: mehr Geduld! Ein Reassembler ist noch wortkarger als meine "Source".

Thomas

#10 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP

Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 17:33
von rk
[zitat]Original von Thomas Einzel
Wer hat eigentlich die bei-ein-immer-erst-mal-60% Schlafzimmerlampe erfunden? [/zitat]

Der Wunsch war meiner , die kürzeste Programmierung kam von einem Gast ;-). Die läuft bei mir auf diversen Dimmer-Ausgängen.


@Thomas: Und du warst damals auch an der Lösung beteiligt :-O.