So, hier mal ein Beispiel, das ich einfach in einem UPS-Modul (das zum Testen auf meinem Schreibtisch liegt) programmiert habe. Kommentare sind drin, eure Fragen folgen
Summe 1 schaltet mit einem Lichtsensor und einer Schaltuhr (mit Hilfe eines virtuellen Relais)
Summe 2 nutzt einen Dämmerungsschalter und die Schaltuhr
[hr]
Protokoll LCN Module, Projekt: Uwe S 0 M 23
Lizenznehmer: Test
LCN-PRO Version: 3.11 (03.07.2006)
Segment: 0
Name: Außenlichter
Kommentar: Lichtsensoren | Schaltuhr
ID: 23
Typ: LCN-UPS Modul (als Testaufbau)
Seriennr.: 0E0909-xxxxx
Software: 0F020B
Hersteller: Issendorff
T-Anschluss: Lichtsensor
P-Anschluss: virtuelle Relais (und Binärsensoren)
Kommentare:
Relais 8: Lichtsensor Schwellwert 1
BinSens 6: Schaltuhr
BinSens 7: Dämmerungschalter
Ausgang: Doppeldimmer
Verhalten:
Piepen bei Tastendruck
Kein Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Meldezeit normal (nicht sofort)
keine Stromausfallerkennung
Statuskommandos:
Relais 5-8 / Tasten C5-C8
Schwellwerte: 500 0 0 0 0
Hysterese: 10
Quelle: T-Port-Sensor
Tastenbelegung:
Tabelle B:
Taste B1 ? Schwellwert 1
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Relais: - - - - - - - 1 ? mehr als xx Lux
Los: Relais: - - - - - - - 0 ? weniger als xx Lux
Taste B6 ? Schaltuhr
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando) ? 6:00h ein
Los: (Leerkommando) ? 22:00h aus
Taste B7 ? Dämmerungschalter
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando) ? dunkel
Los: (Leerkommando) ? hell
Tabelle C:
Taste C1 ? Su.1 Schwellwert Lichtsensor / Schaltuhr
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter" (Statuskommandos Summe 1;)
Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek ? alle ein (dunkel und Schaltzeit)
Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek ? einige ein (Schaltuhr aus bei dunkel)
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek ? keine ein ...
Taste C2 ? Su.2 Dämmerungschalter / Schaltuhr
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter" (Statuskommandos Summe 2;)
Kurz: Ausg2:EIN, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Ausg2:AUS, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg2:AUS, Rampe: 1.00 Sek
Taste C8 ? Status virt. Relais Schwellwert 1
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter" (Statuskommandos Rel. 8;)
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando) ? wird vom Lämpchen visualisiert
Los: (Leerkommando)
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01: Quelle: Segment 0, Modul 23, Relais 8
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen 02: Quelle: Segment 0, Modul 23, Binärsensor 6
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen 03: Quelle: Segment 0, Modul 23, Binärsensor 7
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Lämpchen-Summen:
Summe 1 (Taste C1): Lämpchen 1-2 Überprüft auf Status: Nicht aus
Summe 2 (Taste C2): Lämpchen 2-3 Überprüft auf Status: Nicht aus