#1 iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Verfasst: Di 11. Apr 2023, 12:04
von LCNJoe
Hoffe, dass ich im richtigen Forum bin....

Habe die SmartHome-Lösung iobroker mit der LCN-Kopplung in Betrieb. Alle Module können gelesen und z.T. beschrieben werden.
Die Datenpunkte wurden automatisch angelegt für die Ausgänge, die Sensoreingänge, die Variablen und die Regler.

Leider habe ich im iobroker Protokoll alle ca. 30min. folgende Warnmeldung von der WIH auf dem LCN-Bus:

Unknown update: {"segment":0,"module":180,"type":"SUM","status":25,"input":"1025"}
oder
Unknown update: {"segment":0,"module":180,"type":"SUM","status":0,"input":"1000"}

Kann es sein, dass eine berechnete Summe in der WIH auf den Bus geschickt wird?
Habe keine Variablen im iobroker, die auf eine Summe hindeuten.
Kann das Senden der Meldung mit der Pro abgeschaltet werden?
Wer von euch ist so tief in der Materie, dass er einen Tipp geben kann?

#2 Re: iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Verfasst: Di 11. Apr 2023, 12:49
von Uwe
Moin,
ohne den iobroker näher zu kennen ... Summen kann man auswerten (das von mir bevorzugte IP-Symcon kann das).

Je nach Alter der Module werden bei (neueren Modulen ab FW17..) Änderungen der Summe automatisch als Meldungen in den Bus geschrieben. Das ist nicht abschaltbar. Gleiches gilt übrigens auch für Variablen - jede Winböe erzeugt so eine Änderung und eine Meldung.

Das "früher" als tolles Feature beschriebene "mehrstufige Meldeverfahren" hat mit externer Software einiges an seinen Reizen verloren. Das macht nur für Programmierungen direkt im LCN Sinn.

Grüße, Uwe

#3 Re: iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 08:21
von LCNJoe
Danke Uwe,
dann werd ich mich mal tiefer in den iobroker stürzen, das Meiste konnte ich durch zusammenklicken schon hin bekommen.
Die Verarbeitung der Summen wird man in Javascript hinbekommen, muss erstmal schauen, welche das genau ist :confused: