Seite 1 von 1

#1 IPS 100% LCN 25%

Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 16:44
von Simson
Hallo Profis,

Voraussetzungen:

PC mit IPS 3.1 über PCHK über USB an PKU auf LCN.

Nun ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir Helfen.
In der IPS ist ein Ausgang von LCN Instanziert, wenn dieser auf 100% steht ist der LCN Ausgang auf 25%.
Das ist bei allen Ausgängen so.
Es handelt sich bei den LCN Komponenten um die Aktuellste Firmware 17070A.
Wenn ein Kommando aus der IPS kommt steht im PCHK Monitor 100%, der selbe Befehl im LCN Pro Monitor Version 4.92 25%.
Ich habe den PC vorher XP jetzt Win7 getauscht und dann den PKU.
IPS neu installiert, Module neu in den Konfigurator geholt, PCHK Version 2.5 installiert alles ohne Wirkung.
IPS 100% LCN 25% :confused: :confused: :confused: :confused:

Habt ihr noch eine IDEE oder evtl. kennt jemand das Problem.

Danke in Voraus.

#2 RE: IPS 100% LCN 25%

Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 17:12
von Thomas
Da stehen deine Module auf 200 Dimmschritte, das waren früher noch 50 Schritte.
Zu IPS kann ich jetzt nichts sagen, aber du könnest per PRO die Module wieder auf 50Schritte stellen, dann sollte alles gehen.

lg Thomas

#3 RE: IPS 100% LCN 25%

Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 06:00
von Simson
Hallo Thomas,

Danke das wird's sein.
Wie blind muss man sein?

:lol: :lol: :lol:

#4 RE: IPS 100% LCN 25%

Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 11:23
von Uwe
Die Blindheit kommt ja von der Pro.
Wenn die nur Module ab FW 17 erkennt, stellt sie die komplette Anlage 'automatisch' auf 200 Dimmschritte.
Das muss man nur wissen - egal wie blind man ist.

BTW: Paresy hat übrigens lt. Aussage vom Usertreffen die 200 Dimmschritte in IPS schlicht 'übersehen'(vergessen). Sie werden in einer/der nächsten Version auch dort verfügbar sein (in der Beta müsste das eigentlich schon gehen).

Die Rückstellung sollte also als Workaround erst mal gehen.

Grüße, Uwe - der gegen eine gewisse Blindheit auch ab und an Scheuklappen an der Brille hat B)