#1 TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 22:10
von Bussard013
Hallo,
gibt es in IPS eine Funktion mit der man einen Zählerwert in TVar abfragen kann?
Ich kann nur eine Update-Time-Einstellung finden.
Gruß
Christian
#2 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 01:32
von Uwe
Hallo Christian,
die Update-Time macht nichts anderes - IPS generiert sich die Abfrage intern.
Es kann nur sein, dass das bei älteren Modulen nicht geht ...
Vergleiche mal mit den Angaben der Seriennummern in der
Installationsanleitung des GT6D, die Angaben dort sollten eigentlich auch auf IPS zutreffen.
Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit ein direktes PCK-Kommando zu schicken. Um das zu vertiefen müssten wir aber in den internen Berich wechseln
Grüße, Uwe
#3 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 10:29
von Philipp
Hallo Christian,
gezielt kann man momentan nciht den Wert abfragen. Dies geht momentan nur über die einstelllbare Zykluszeit.
Mit einem manuellen Befehl bekommt man das auch nicht hin, da IPS den ignoriert. (Was auf Grund der Meldestruktur auch logisch ist)
Gruß Philipp
#4 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 22:32
von MartinH
Philipp hat geschrieben:Mit einem manuellen Befehl bekommt man das auch nicht hin, da IPS den ignoriert. (Was auf Grund der Meldestruktur auch logisch ist)
???
Wo kann ich was über die Meldestruktur lesen, damit mir das auch logisch wird? Kann ich in IPS nicht ad hoc ein PCK Kommando erzeugen und so einen LCN Wert erneut aktualisieren/abfragen?
Gruß, Martin - der jetzt endlich auch erstmalig IPS 2.2 installiert hat
#5 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 23:04
von Uwe
MartinH hat geschrieben:der jetzt endlich auch erstmalig IPS 2.2 installiert hat
Ich bin begeistert :thumbup:
Ich habe das eigentlich auch so gesehen, Martin
- nur meint Philipp ja, das IPS auf eine aktualisierende Status-Meldung nicht reagiert ... :confused:
Grüße, Uwe
#6 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Di 13. Apr 2010, 11:26
von Smudo
Dem ist auch so. Da kannst du PCKs schicken so viel du willst. Der Wert wird nicht aktualisiert. Das gilt auf jeden Fall für Sollwerte. Wenn man die in der Visu (Dashboard) verstellen und auch aktuelle Werte angezeigt bekommen will, geht das nur über eigene Hilfsvariablen. So hab ich es jedenfalls gelöst.
Gruß
Smudo
#7 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:10
von Philipp
[zitat]nur meint Philipp ja, das IPS auf eine aktualisierende Status-Meldung nicht reagiert ...
[/zitat]
Das ist auch so, denn der gemeldete Wert von der PCHK bringt ja nicht die Info mit, welcher wert es ist:thumbdown:
Wenn man nicht weiß was man angefragt hat, kann man auch nicht die Antwort zuordnen. Daher übernimmt IPS nur die Werte, wenn Sie aus IPS direkt angefragt werden.
Gruß Philipp
#8 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:27
von Uwe
Moin,
erschwerend kommt hinzu das alte Module noch eine 'Sammelmeldung' aller Werte schicken - die neueren Firmwares können auch auf eine einzelne Wertanfrage mit dem entsprechenden antworten. Wer da neue und alte Module in einer Anlage hat (wie das bei mir auch der Fall ist) braucht eine Anfrage an eine Gruppe schon mal gar nicht zu tätigen - die "wirren" Antworten kann wohl auch der beste Programmierer nicht sicher auswerten.
Paresy hat sich (sinnvollerweise) an die neuen Kommandos gehängt - wer mehr will muß halt den Umweg über die von Udo beschriebenen Hilfsvariablen gehen.
Vorsicht bei kurzen Abfragezyklen in IPS - damit kann ich den Bus schon ganz ordentlich "zumüllen" (bis hin zur "Nichtfunktion").
Grüße, Uwe - der das auch gerne mal als Stammtischthema bei Philipp diskutieren möchte
#9 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:51
von Philipp
[zitat]der das auch gerne mal als Stammtischthema bei Philipp diskutieren möchte[/zitat]
Können wir gerne machen:)
Mir selbst reichen eigentlich die Inetrvalle, da ein manueller Eingriff nur sehr selten vorkommt. Und für die Ist-Anzeige ist der Minutentakt absolut ausreichend. Denn wie Uwe schon schcrieb, wäre bei meiner Menge an Sensoren der Bus bei kürzeren Zyklen wohl irgendwann zugemüllt. (Mehr wie jetzt eh schon
)
Gruß Philipp
#10 RE: TVar abfragen IPS2.2
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 08:06
von Simson
Hallo erst ma,
ich bin ganz neu im Forum, beschäftige mich aber schon seit 10 Jahren mit LCN Beruflich wie Privat.
Habe jetzt die ersten berührungspunkte mit der IP-Symcon 2.20 was auch gut klappt.
Aber um zum Thema zu kommen, gibt es die Möglichkeit beim verstellen des Sollwertes diesen auch gleich danach abzufragen.
Es ist schon sehr unpraktisch bei einem Intervall von 1 min. immer darauf zu warten bis der Sollwert Aktualisiert wird.
Als Kopplung an LCN dient die PCHK 2.0.
Im folgenden die Anweisung zur verstellung des Sollwertes, habe schon so ziehmlich alle IPS und LCN Skripvorlagen ausprobiert bis jetzt ohne erfolg.
Über Tipps und Hilfestellungen wäre ich sehr Dankbar.