#1 Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS
Verfasst: So 16. Okt 2011, 20:25
Hallo,
nachdem meine LCN Anlage läuft (Verbesserungs- und Erweiterungsbedarf gibts ja immer), möchte ich gerne den nächsten Schritt gehen und den Rechner das Haus steuern lassen bzw. die restliche Technik einbinden (siehe Signatur). Bei meinen ersten Versuchen habe ich allerdings feststellen müssen, das LCN und IPS sich gegenseitig beeinflussen.
Ich habe für die Raumtemperaturregelung unter LCN eine Steuerung über 4 Werte realisiert (18,20,22,24 Grad), die über den Regler 1 das Relais für den Stellmotor steuern. Sobald die Steuerung aber von IPS ("Heatcontrol") übernommen wird, schaltet das Relais beim Heizen zwar ein, bei der nächten Aktualisierung des LCN-Reglers wird es aber sofort wieder ausgeschaltet.
Meine Idee wäre, den Regler 1 über IPS in dem Moment zu sperren, wenn Heatcontrol aktiv ist.
Bloss, wie mache ich das von IPS aus? Gibt es andere Lösungansätze? Wie macht Ihr das?
Gruss,
Oliver
nachdem meine LCN Anlage läuft (Verbesserungs- und Erweiterungsbedarf gibts ja immer), möchte ich gerne den nächsten Schritt gehen und den Rechner das Haus steuern lassen bzw. die restliche Technik einbinden (siehe Signatur). Bei meinen ersten Versuchen habe ich allerdings feststellen müssen, das LCN und IPS sich gegenseitig beeinflussen.
Ich habe für die Raumtemperaturregelung unter LCN eine Steuerung über 4 Werte realisiert (18,20,22,24 Grad), die über den Regler 1 das Relais für den Stellmotor steuern. Sobald die Steuerung aber von IPS ("Heatcontrol") übernommen wird, schaltet das Relais beim Heizen zwar ein, bei der nächten Aktualisierung des LCN-Reglers wird es aber sofort wieder ausgeschaltet.
Meine Idee wäre, den Regler 1 über IPS in dem Moment zu sperren, wenn Heatcontrol aktiv ist.
Bloss, wie mache ich das von IPS aus? Gibt es andere Lösungansätze? Wie macht Ihr das?
Gruss,
Oliver