Hi
ich hab schonwieder eine bzw, mehrere Fragen
Wie funktioniert das mit dem 2. Sollwert bei der Temperatur für abgesenkten Betrieb die man bei dir bei einem der ersten Bilder sieht-
kann man in der GVS sich irgendwie "variablen" merken , oder wird das irgendwie auf eine Variable der Module geschrieben.
Es sieht ja so aus, als wenn ich pro Raum individuelle die Absenkungstemperatur vorwählen kann und diese dann per Uhrzeit aktiviere.
Ich vermute das geht über Regler 2 (allerdings ist der bei mir nicht immer frei, zumindest ein Modul bedient mit Regler 1 Raum 1 und mit Regler 2 Raum 2)
Kann man sich generell Variablen "merken".
ich würde z.b. gerne 2 Postionen beim Rollo anfahren .
also z.b.
Pos 1. vom geschlossen Rolle 1 sek. hochfahren. (ca 90% zu,
Pos 2. vom geschlossenen Rollo 5 sek hochfahren (ca 50% zu)
und die 1 und 5 sek. möchte ich gerne in der GVS einstellen können, und nicht fest verdrahten müssen.
Beste Grüße
Ingo
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
#2 RE: Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
Moin.
Also bei den 2 Temperaturen benutze ich Regler 1 zum heizen und Regler 2 zum absenken. Die Umschaltung erfolgt per Statuskommando eines Ausgangs. 100% ist heizen, 0% ist absenken und 50% ist dann Sommer.
Bei neuen Modulen (17er FW oder neuer) kannst du auch die Regler speichern und abrufen, ähnlich wie bei den Lichtszenen. Da könnte man einen Button fürs Speichern erstellen, der den aktuellen Wert dann fürs Absenken oder Heizen schreibt.
Man kann natürlich auch Schwellwerte nutzen, die man dann gegenseitig sperrt.
Variablen kann man in der GVS nicht direkt Speichern. Da muss man jeden Fall einzeln betrachten und eine Lösung finden.
MfG Carsten
Also bei den 2 Temperaturen benutze ich Regler 1 zum heizen und Regler 2 zum absenken. Die Umschaltung erfolgt per Statuskommando eines Ausgangs. 100% ist heizen, 0% ist absenken und 50% ist dann Sommer.
Bei neuen Modulen (17er FW oder neuer) kannst du auch die Regler speichern und abrufen, ähnlich wie bei den Lichtszenen. Da könnte man einen Button fürs Speichern erstellen, der den aktuellen Wert dann fürs Absenken oder Heizen schreibt.
Man kann natürlich auch Schwellwerte nutzen, die man dann gegenseitig sperrt.
Variablen kann man in der GVS nicht direkt Speichern. Da muss man jeden Fall einzeln betrachten und eine Lösung finden.
MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
[zitat]...Statuskommando eines Ausgangs[/zitat]
Ich nutze da auch gerne mal ein Relais. Für 2 Temperaturen reicht das auch ...
Aber um noch mal zum Titel Stellung zu beziehen:
ein paar How-To's (oder TDi, wie sie bei Issendorff heißen) zur GVS wären schon nicht schlecht ...
Grüße, Uwe - der auch öfter mal die Fragezeichen radieren muss :huh: (wie geht das denn jetzt)
Ich nutze da auch gerne mal ein Relais. Für 2 Temperaturen reicht das auch ...
Aber um noch mal zum Titel Stellung zu beziehen:
ein paar How-To's (oder TDi, wie sie bei Issendorff heißen) zur GVS wären schon nicht schlecht ...
Grüße, Uwe - der auch öfter mal die Fragezeichen radieren muss :huh: (wie geht das denn jetzt)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 RE: Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
Moin.
Alles kann man doch nicht verraten ... ich brauche mindestens ein "WOW" am Tag und, wenn das jeder kann, bekomme ich das seltener...
mfg Carsten
Alles kann man doch nicht verraten ... ich brauche mindestens ein "WOW" am Tag und, wenn das jeder kann, bekomme ich das seltener...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.