Moin Oli,
für eine "vernünftige" Isolationsmessung (bei einer Neuanlage) sollten/dürfen keine Verbraucher in der Anlage sein.
Es macht Sinn, die Prüfung (zumindest einmalig) vor dem Einbau der Module zu machen.
Die Messspannung von 1kV können die LCN-Module zwar ab, aber das Messergebnis entspricht nicht den Forderungen (weil ja Verbraucher=Module angeschlossen sind). Für spätere Messungen gibt es an den Messgeräten "Ersatzmessungen", die auch eine ausreichende Sicherheit feststellen können.
Grüße, Uwe
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Elektro Eigenleistung
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#12 RE: Elektro Eigenleistung
Hallo Uwe,
wie macht man das dann mit den Leitungen die hinter den Relais/UPP hängen - werden die dann alle Einzeln gemessen (dann sind wir bei ca. 80 Messungen) oder klemmt man das Zeugs dann für die Erstmessung provisorisch zusammen?
Wenn die Module die Messspanung abkönnen, kann man ja an sich fertig verdrahten solange man den Modulen keine Speisespannung verpasst, oder sehe ich das falsch?
Oli
wie macht man das dann mit den Leitungen die hinter den Relais/UPP hängen - werden die dann alle Einzeln gemessen (dann sind wir bei ca. 80 Messungen) oder klemmt man das Zeugs dann für die Erstmessung provisorisch zusammen?
Wenn die Module die Messspanung abkönnen, kann man ja an sich fertig verdrahten solange man den Modulen keine Speisespannung verpasst, oder sehe ich das falsch?
Oli
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#13 RE: Elektro Eigenleistung
Hallo Oli,
auch wenn du die N-Schieber der Klemmen aufmachst, musst du schon jede Leitung einzeln messen. Wenn da 80 Leitungen sind, ist das eben so - die Messung dauert keine Minute. Nur wer 'von Hand' schreibt braucht etwas länger ...
Dann kommt am Ende noch eine Messung pro (funktionierendem) Stromkreis dazu.
Wenn du das dann in Minuten umrechnest, bist du bei den möglichen 200,-€.
Fertig verdrahtet sollte das schon sein, aber alle Verbraucher (auch die Baukronleuchter) müssen abgeklemmt sein. Wenn im UP-Bereich bereits Module angeschlossen sind, ist eine 1kV-Isolationsmessung zwischen N und L nicht mehr möglich (das Messergebnis wird dann durch den Widerstand der Verbraucher/Module beeinflusst). Bei einer Neuinstallation finde ich die aber nicht unwichtig, nur damit sehe ich eine beschädigte Leitung (die es hoffentlich nicht gibt).
Grüße, Uwe - der das beim E-Check wie beim LCN sieht: wenn schon, dann auch richtig
auch wenn du die N-Schieber der Klemmen aufmachst, musst du schon jede Leitung einzeln messen. Wenn da 80 Leitungen sind, ist das eben so - die Messung dauert keine Minute. Nur wer 'von Hand' schreibt braucht etwas länger ...
Dann kommt am Ende noch eine Messung pro (funktionierendem) Stromkreis dazu.
Wenn du das dann in Minuten umrechnest, bist du bei den möglichen 200,-€.
Fertig verdrahtet sollte das schon sein, aber alle Verbraucher (auch die Baukronleuchter) müssen abgeklemmt sein. Wenn im UP-Bereich bereits Module angeschlossen sind, ist eine 1kV-Isolationsmessung zwischen N und L nicht mehr möglich (das Messergebnis wird dann durch den Widerstand der Verbraucher/Module beeinflusst). Bei einer Neuinstallation finde ich die aber nicht unwichtig, nur damit sehe ich eine beschädigte Leitung (die es hoffentlich nicht gibt).
Grüße, Uwe - der das beim E-Check wie beim LCN sieht: wenn schon, dann auch richtig