#11 RE: Elektro Eigenleistung
Verfasst: So 3. Mär 2013, 02:33
Moin Oli,
für eine "vernünftige" Isolationsmessung (bei einer Neuanlage) sollten/dürfen keine Verbraucher in der Anlage sein.
Es macht Sinn, die Prüfung (zumindest einmalig) vor dem Einbau der Module zu machen.
Die Messspannung von 1kV können die LCN-Module zwar ab, aber das Messergebnis entspricht nicht den Forderungen (weil ja Verbraucher=Module angeschlossen sind). Für spätere Messungen gibt es an den Messgeräten "Ersatzmessungen", die auch eine ausreichende Sicherheit feststellen können.
Grüße, Uwe
für eine "vernünftige" Isolationsmessung (bei einer Neuanlage) sollten/dürfen keine Verbraucher in der Anlage sein.
Es macht Sinn, die Prüfung (zumindest einmalig) vor dem Einbau der Module zu machen.
Die Messspannung von 1kV können die LCN-Module zwar ab, aber das Messergebnis entspricht nicht den Forderungen (weil ja Verbraucher=Module angeschlossen sind). Für spätere Messungen gibt es an den Messgeräten "Ersatzmessungen", die auch eine ausreichende Sicherheit feststellen können.
Grüße, Uwe