Beitragvon Uwe » Sa 5. Mär 2011, 12:53
Ich muss das berichtigen - da stürzt/stolpert nicht die LinHK ... die Fritze schießt sich ins Nirwana, notgedrungen geht dabei auch die LinHK offline.
Wir haben diverse Änderungen an der Verdrahtung vorgenommen, vor allem eine 3-phasige Aufteilung der LCN-Anlage (mit allen Kenntnissen aus meinen Erfahrungen).
Der wahre Erfolg wird sich wohl erst langfristig zeigen, der Fehler war und ist nicht nachvollziehbar zu "simulieren".
Alle Leuchten sollten übrigens EVG's haben ... (was auch nicht "besser" sein muss).
Grüße, Uwe - der das Wochende auf einer störungsfreien Baustelle mit kleinen Erweiterungen verbringen wird
PPS
Ich würde aber hier gerne mal Erfahrungen der Kollegen haben wollen.
Hintergrund: ein Kaufhaus mit reiner Relaisschaltung am LCN, dahinter dann diverse Schütze die wieder jede Menge Leuchten mit VG schalten. Das IOS-GTM wollte einfach nicht alles tun wie befohlen, jetzt schaltet die LinHK (über einen All-in-one-Touch).