#1 VDE-Frage

Verfasst: Do 29. Mär 2012, 12:18
von ttrepper
Hallo alle zusammen,

ich plane gerade die Renovierung eines Zimmers und habe jetzt bereits etwas über Leerrohre und Kabel gelesen. Ich möchte den Raum vor der tapezierung mit Leerrohren vorbereiten für

- LCN
- LAN

Welche Kabel darf ich lt. VDE in einem Rohr verlegen? LAN (Cat 5/6/7) zusammen mit 5x1,5mm^2 oder brauche ich dafür 2 Rohre?
Welches Kabel würdet Ihr empfehlen für LCN?
Welches Kabel würdet Ihr empfehlen für LAN? (Welche Schirmung wenn zusammen mit LCN im Rohr?)

Herzlichen Dank & lb. Gr.

Thomas

#2 RE: VDE-Frage

Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:57
von LCNJürgen
Also für LCN reicht meist ein NYM-J 5x1,5mm² oder am Lichtschalter vielleicht eher ein 7x1,5mm²
Für Datentechnik=LAN sollte man ein Cat 7 Kabel heut zu Tage legen ist Preislich nicht viel teurer als als Cat5-6, hat aber noch Reserven für die Zukunft.

LAN Kabel sollte im Putz immer in Leerrohr verlegt werden und dann auch nicht mit Strom oder LCN Kabel (außer Sensorleitungen) verlegt werden.

#3 RE: VDE-Frage

Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 10:30
von ttrepper
Herzlichen Dank für die Infos. Mit welchen Herstellern habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?

- Leerrohre z.B. : http://www.fraenkische-elektro.de/cps/r ... 9_4395.htm
- Unterputzdosen: ?
- Verteilerdosen: ?
- NYM-J 5x1mm^2: ?
- NYM-j 7x1mm^2: ?
- CAT-7: ? (welche Schirmung?)

Lb. Gr.

Thomas

#4 RE: VDE-Frage

Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 01:16
von Uwe
Moin Thomas,
die Materialien sind Bundesland/Regionsabhängig etwas unterschiedlich - wirklich "schlecht" ist da nichts.

Bei den UP-Dosen solltest du dir in Verbindung mit LCN alternativ zu den weit verbreiteten Kaiser-Dosen noch mal die von Bauer ansehen. Die uns vorliegenden Muster (und die Preise) zeigen sich "lohnend".

Bild

Grüße, Uwe

#5 RE: VDE-Frage

Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 16:05
von deraltehase
Hi,

wie oben schon gesagt: getrennt verlegen.

Für NYM-J braucht man kein Rohr, das geht so in die Wand. Im Rohr würde ich dann einzelne Drähte legen.
Soll das Rohr als zusätzlicher Schutz fürs NYM sein: nur zu. Schadet nicht.

CAT und Steuerleitungen dürfen dann wieder zusammen kuscheln.