Seite 1 von 2

#1 Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 00:05
von Thunderbolt
Abend!

In nächster Zeit möchte ich meine Unterverteilung in der Garage fertig machen.
Dort möchte ich auch eine 16A und eine 32A CEE Steckdose installieren.

Wie würdet Ihr für die beiden Steckdosen die Absicherung realisieren (LS, RCD, ...)?

Schon mal Danke für die Hinweise der VDE Gurus!

Grüße, Jochen

#2 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 07:43
von LuckyLPA
Moin.

FI für die 16A ist eigentlich Pflicht, für die 32A nicht. FI-Pflicht gilt nur bis 20A (3x16 sind ja mehr als 20A :confused: ). Ein LS-3Polig ist dabei auch Pflicht. Es gibt dabei so viele Ausnahmen in der VDE0100-0410, dass dort wahrscheinlich ein Passus drinsteht, nachdem man keinen FI benötigt.

Ich persönlich würde weder an der 16er noch an der 32er auf einen FI verzichten.

mfg Carsten

#3 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 19:48
von Thomas.Einzel
Hi, soweit ich mich richtig erinnern sollte: FI Pflicht mit 30mA Nennauslösestrom für:
bis 20A innen und für Steckdosen, die zur Aussen Verwendung vorgesehen sind (und sich auch innen befinden können) bis 32A.

Bei einer Garage ist die Verwendung für Außen leicht möglich. Deswegen meine unbedingte Empfehlung: 30mA RCD für beide Steckdosen. Die Absicherung mit dem jeweiligen Nennstrom in B-Charakteristik je Steckdose.

BTW: Meine CEE32 und die CEE16 sind auch über einen der zahlreichen 30mA RCD angeschlossen.

Thomas

#4 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 19:52
von Thomas
Thomas.Einzel hat geschrieben:BTW: Meine CEE32 und die CEE16 sind auch über einen der zahlreichen 30mA RCD angeschlossen.

Thomas


Meine CEE16 auch, Personenschutz ist wichtiger.

gruss thomas - auch wenn das lästig ist....

#5 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:12
von Thomas.Einzel
Thomas hat geschrieben:Meine CEE16 auch, Personenschutz ist wichtiger.
gruss thomas - auch wenn das lästig ist....


Was ist daran lästig? Die Auslösungen die ich bisher mit diesem RCD hatte (da sind auch Tauchpumpen, mittlere Kreissägen usw. angeschlossen) waren alle korrekt, d.h. die Auslösung erfolgte wegen eines Fehlerstroms. Wenn der im Haushaltsbereich mit ortsveränderlichen Betriebsmitteln über 15mA liegt, ist das Betriebsmittel in der Regel nicht mehr technisch in Ordnung. Ja, die Ausnahmen...
.
Der letzte Fehler bei mir im Garten war eine Wasserpumpe, der Ableitstrom stieg nach mittlerer zeit (1min?) auf >15mA an, ich hatte es mit einer Ableitstommessung mit Spitzenwertspeicherung nachverfolgt, der RCD war der Meinung dass es bei knapp über 15mA im PE zu viel ist. Recht hatte er :D

Thomas

#6 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 21:46
von Thomas
Ich bin ganz deiner Meinung, Thomas.
Lästig bei mir, der 16t Holzspalter im Garten, über 50mtr Kabeltrommel, wenn es Nieselt......
OK, am FI hängen dann noch andere Geräte, mit Funkentstörfilter (ca X x 0,x mA), die Summe macht es halt.
Und JA, für die CEE nen eigenen FI zu setzen, die Probleme sind weg.;)

gruss thomas

#7 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 01:09
von Thunderbolt
Erst einmal Danke für Eure Hinweise! :)

Wenn ich diese zusammenfasse heist das je CEE Steckdose ein 30ma RCD + 3 poligen LS.

Würden diese Komponenten passen?

16A CEE:
- Hager CDA425D
- Hager MBN316

32A CEE:
- Hager CDA440D
- Hager MBN332

Wäre super, wenn einer Euch noch mal einen prüfen Blick drauf werfen könnte...

Grüße, Jochen

#8 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 17:33
von Thomas
Hallo Jochen,

eigentlich 4 x JA.

Ich setze immer noch als Sicherung einen NEOZED Block (Schraubsicherung) bei meinen CEE Steckdosen ein.
Da ich noch einige liegen habe....

gruss thomas

#9 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 18:23
von Thomas.Einzel
Thunderbolt hat geschrieben:Wenn ich diese zusammenfasse heist das je CEE Steckdose ein 30ma RCD + 3 poligen LS.


LS je Steckdose ist klar, man kann je nach Anwendungsfall auch einen gemeinsamen 30mA RCD nehmen, vor allem im privaten Bereich wenn selten beide Steckdosen gleichzeitig im Gebrauch sind. Den RCD dann passend zur Vorsicherung.

Thomas

#10 RE: Absicherung CEE Steckdose

Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 22:59
von Chris
Ich wuerde zu einen MCN tendieren.Der B Automat ist fuer ne Cee Dose nicht ideal. Der kann bei ner Kreissaege schnell mal ausloesen.