Hallo Hocky,
ich habe im Haus zu jedem Taster/Rollo/Schalter/Unterverteilung ein Fermeldekabel gelegt, diese kommen alle in einem 19" Schrank im Keller neben dem 230V~ Verteilerschrank an. Das sind in der Summe nicht ganz 2000 Paare. Alles sind auf LSA+-Leisten abgelegt. Ich betreibe auch wie du möchtest, alle möglichen Signale über die Kabel Wassermelder, Türkontakte, Türschlosskontakte, Fensterkontakte Relaisansteuerungen für die Rollos, Tasten LED's zur Signalisierung, Rauchmelder. Das ist alles kein Problem funktioniert alles wenn du ein paar Bedingungen beachtest.
1. Jedes Signal sollte seine eigene Rückleitung nutzen, also immer für einen Kontakt ein Paar benutzen, beachte dazu auch den Kabelaufbau.
2. Erdschleifen müssen vermieden werden. Dazu gehört auch den Kabelschirm immer nur auf einer Seite auflegen. Also sternförmig von einem Punkt im Haus, Haupterdsammelschiene
3. Keine induktiven Lasten über die Kabel schalten auch wenn sie mit kleiner Spannung betrieben werden, Relais direkt am Relais mit einer Freilaufdiode versehen. Z.B. niemals alte Klingeln (Wagner'schen Hammer) über Kabel betreiben über die auch Signalisierungen erfolgen.
Es hat also nichts damit zu tun wie du die Kable abgeschlossen hast, sondern was du darauf betreibst.
Natürlich kann es Probleme Geben wenn du mehrere I-Port über ein mehrpaariges Kable betreibst wie Carsten es beschrieben hat.
Dann muss man mit entsprechenden Kabel gegensteuern. Z.B. Cat.6 in dem die einzelnen Paare separat abgeschirmt sind. Aber mit mehreren I-Port in einem Kabel habe ich keine Erfahrungen.
Um noch mal auf die Leisten zurückzukommen, ich bevorzuge LSA+-Leisten. Und dann die LSA+-Trennleisten diese kann man paarweise Auftrennen dazu gibt es spezielle Stecker so dass man Fehler schneller eingrenzen oder den Zustand auf der Ltg. parallel messen kann.
Für die LSA+-Leisten gibt es 2 Befestigungsmethoden entweder auf Stangen aufdrücken oder auf eine Wanne siehe auch:
http://www.reicheltpedia.de/index.php/LSA-AnschlusstechnikGruß Dirk