#1 5x1.5/7x1.5 Absicherung
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 09:52
Hi!
Nun poste ich mal in dieser Kategorie, die ich bisher wohl übersehen hatte. Einige andere Posts von mir hätten hier wohl auch besser hingehört.
Die (generelle) Empfehlung für LCN lautet ja 5x1.5 oder 7x1.5 NYM-J. Nun hatte ich gestern in mehreren anderen (Nicht-LCN) Foren gelesen, dass für Steckdosenkreise eigentlich 5x2.5 empfohlen wird. Nur macht das wohl kaum jemand, zumindest nicht im Heimbereich. Außer natürlich für Herdplatte, ggf. noch Backofen/Mikro und vielleicht auch bei WM/TM. Bei mir ist das Thema eh durch, da alles schon liegt und vergossen ist.
Meine Frage dreht sich vielmehr um die Absicherung von >3x1.5. Beim Herdanschluss ist das ja klar. Da nimmt man einfach einen 3pol. LS. Wie ist Eure Empfehlung für die Steckdosenkreise? Wenn Ihr im Raum mit 5x1.5 oder 7x1.5 ankommt und die Steckdosen dann weiter anfahrt, bekommt ja jede zu schaltende Steckdose eine (durchgeschleifte) Ader. Ggf. noch eine Leitung für ein UPx irgendwo. Sollte man da auch unterschiedliche Phasen verwenden? Wenn ja, braucht man ja auf jeden Fall einen mehrpolige LS, damit im Kurzschlussfall die gesamte Leitung stromlos ist. Mehrere einzelne LS sind da vermutlich nicht zulässig, oder?
Oder sollte man einfach eine Phase auf die drei Adern (schwarz/braun/grau) legen und einen 1pol. LS verwenden und gut ist?
Mir ist dann noch nicht ganz klar, wie das bei den mehrpoligen LS mit der Last ist. Bei einem 2pol. B16 ist sicher jeder der Pole mit 16 A abgesichert, oder? D. h. Ich kann ihn für eine 5x1.5 zur Doppelsteckdose der WM/TM verwenden. Oder sollte ich da lieber K10/K16 nehmen?
--
Viele Grüße,
Mathias
Nun poste ich mal in dieser Kategorie, die ich bisher wohl übersehen hatte. Einige andere Posts von mir hätten hier wohl auch besser hingehört.
Die (generelle) Empfehlung für LCN lautet ja 5x1.5 oder 7x1.5 NYM-J. Nun hatte ich gestern in mehreren anderen (Nicht-LCN) Foren gelesen, dass für Steckdosenkreise eigentlich 5x2.5 empfohlen wird. Nur macht das wohl kaum jemand, zumindest nicht im Heimbereich. Außer natürlich für Herdplatte, ggf. noch Backofen/Mikro und vielleicht auch bei WM/TM. Bei mir ist das Thema eh durch, da alles schon liegt und vergossen ist.
Meine Frage dreht sich vielmehr um die Absicherung von >3x1.5. Beim Herdanschluss ist das ja klar. Da nimmt man einfach einen 3pol. LS. Wie ist Eure Empfehlung für die Steckdosenkreise? Wenn Ihr im Raum mit 5x1.5 oder 7x1.5 ankommt und die Steckdosen dann weiter anfahrt, bekommt ja jede zu schaltende Steckdose eine (durchgeschleifte) Ader. Ggf. noch eine Leitung für ein UPx irgendwo. Sollte man da auch unterschiedliche Phasen verwenden? Wenn ja, braucht man ja auf jeden Fall einen mehrpolige LS, damit im Kurzschlussfall die gesamte Leitung stromlos ist. Mehrere einzelne LS sind da vermutlich nicht zulässig, oder?
Oder sollte man einfach eine Phase auf die drei Adern (schwarz/braun/grau) legen und einen 1pol. LS verwenden und gut ist?
Mir ist dann noch nicht ganz klar, wie das bei den mehrpoligen LS mit der Last ist. Bei einem 2pol. B16 ist sicher jeder der Pole mit 16 A abgesichert, oder? D. h. Ich kann ihn für eine 5x1.5 zur Doppelsteckdose der WM/TM verwenden. Oder sollte ich da lieber K10/K16 nehmen?
--
Viele Grüße,
Mathias