Moin Moin,
ich hätte da einen "Standard-Türöffner", der zur längeren Öffnung auch mal dauerhaft angesteuert werden soll.
Da die vom Türhersteller verbauten eff-eff 19xx nach Angabe "6-12V GS/WS Universal" sind, habe ich das mal mit 12V DC probiert. Geht wunderbar, leider wird der Türöffner dabei nach einiger Zeit sehr heiß.
Nehme ich jetzt (weil gerade verfügbar) ein Netzteil mit 5V DC zieht die Ansteuerung den TÖ bei der ersten Öffnung nicht 'durch' (da steht ja auch 6-12V in der Spezifikation) - wenn er dann (mit viel Ruckeln an der Tür) einmal angezogen hat, hält er wunderbar - und auch die Wärmeentwicklung ist erträglich.

Bevor ich anfange mit weiteren Netzteilen zu üben, die ich auch erst besorgen müsste ...
Kennt jemand eine Schaltung/Bauteil die anfänglich mit einer hohen Spannung anzieht und dann zurückschaltet auf 'Erhaltung'?
Bei der Ansteuerung möchte ich natürlich gerne bei 1 LCN-Relais bleiben ;) .

Grüße, Uwe

#2 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 13:33
von Beleuchtfix
Uwe, wer hat dich denn zu so einem Schwachsinn überreden können? Und was verstehst du unter "längeren Öffnung"? Die Türöffner haben garantiert eine begrenzte Einschaltdauer von vielleicht 5 oder 10%, als Elektriker solltest du so etwas ablehnen. Ich würde einen Türöffner einbauen, den man mechanisch entriegeln kann, sollte auch nicht viel mehr kosten.

Ansonsten: wie wäre es mit einer Taktung, 5 Sekunden öffnen- 30 Sekunden Pause, dann könntest du nach spätestens 30 Sekunden die Tür öffnen. Alternativ wäre ein ungeregeltes Netzteil, und ein Kondensator, der die Leerlaufspannung ausreichend lange aufrechterhalten kann. Aber schon reine Bastelei. Ich hoffe mal, dass dich keiner ausschimpft, wenn nach 2-3 Monaten der Türöffner seinen Geist aufgibt.

Viel Erfolg
Florian

#3 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 14:34
von Uwe
Von der Technik her ist das doch kein Thema - die Spezifikation gibt das her.
Ich habe (so vermute ich) ein Problem mit der Fallenvorlast. Die ist bei DC nämlich deutlich geringer - das Gummi in der Tür bleibt aber das gleiche (und dicht soll sie ja auch sein, wenn sie zu ist).
Dafürgibt es ja auch was fertiges (Vorlastelektronik 760-12) - aber geht es dann damit? Das Ding kostet doppelt so viel wie der Türöffner ... :blush:

Natürlich kann ich da auch hin gehen und den Riegel umstellen - aber ist das im "intelligenten Haus" wirklich sinnvoll?

Ich halte den "Schwachsinn" für intelligent, die Idee stammt von mir und wurde selbst vom Türhersteller für gut befunden.

Grüße, Uwe

#4 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 16:46
von Beleuchtfix
Ok, wenn die meinen, Auffällig ist bei den Daten, dass bei doppelter Spannung auch doppelter Strom gezogen wird, also die 4 fach Leistung abgenommen wird. Sehr komisch.

Dass so eine Handschaltung nicht gerade "intelligent" ist, da stimme ich dir zu.

Gruß
Florian

#5 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 17:25
von Chris
Hallo Uwe,

Es gibt von Effeff Türöffner die dauerbestromt werden können. Ich hab das schon beim Kunden laufen der tagsüber die Tür offen haben will. Wenn du willst kann ich dir einen besorgen.

#6 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 19:30
von Uwe
Zugang zum E-Großhandel habe ich auch, Chris. Danke.
Welchen Typ hast du da verwendet?

Eigentlich sollten auch die 19xx das können, sie tun das eben nur sehr "heiß".
Ich kann auch leider nicht erkennen, ob und was die Vorschaltelektronik da genau tut (in dessen Liste stehen die 19er nicht drin).
Dafür gibt es aber den Hinweis
Vorsicht
Zerstörung der Elektronik durch zu hohe Stromaufnahme
Türöffnervarianten ...D1. (6-12 V AC/DC) haben eine Stromaufnahme >500 mA und zerstören damit die Vorschaltelektronik.
Diese Varianten dürfen nicht angeschlossen werden.


Grüße, Uwe - der hier nicht fragen würde, wenn er ganz sicher wäre B)

#7 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 21:49
von LuckyLPA
Moin Uwe.

Hast du schonmal den Türöffner getauscht? Wir haben diese an mehreren Schulen im Einsatz und das völlig Problemlos für 8...12h pro Tag.
Was heisst denn "heiss" bei dir? Warm werden die Dinger schon...

mfG Carsten

#8 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 23:33
von Thomas
Dauerstrom auf Türöffner :scared:
Saublöde, meiner Meinung nach.
Besser wäre Umschalten per Impuls von Daueröffnung auf Türöffner mit Rückmeldung.
Also den kleinen Hebel steuern, mit Endschaltern. Da hätte ich auch noch Bedarf. :lol:

#9 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Do 1. Sep 2016, 10:16
von Uwe
Moin Carsten,
LuckyLPA hat geschrieben:Hast du schonmal den Türöffner getauscht? Wir haben diese an mehreren Schulen im Einsatz und das völlig Problemlos für 8...12h pro Tag.
Was heisst denn "heiss" bei dir? Warm werden die Dinger schon...

Ich habe das derzeit an 2 Türen im Test - am Ende sind es dann 10, die so gesteuert werden sollen.
Das Holz der Tür wird so warm, dass man es nicht mehr anfassen mag - das definiere ich als heiß (und hätte Bedenken, dass die weiße Farbe der Tür zu braun wechselt).
Was sind sind denn bei dir "diese"?

Grüße, Uwe

#10 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Do 1. Sep 2016, 21:36
von Thomas
@Uwe und Carsten,
einen "normalen" Türöffner unter "Dauerstrom" zu setzen ist ein "no Go" für mich.
Da muss was anders her.

lg Thomas -