#1 Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Verfasst: Di 22. Nov 2016, 09:16
Hallo,
ich habe ein kleines Rätsel für alle Elektriker.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=189938-1479801388.jpg
Beschreibung:
Am FI-Trafos hängt u.a. der LS-Licht[Trafos]. An diesem hängen 2 Trafos (220VAC > 12VDC) einer im Keller und einer auf'm Dach. Beide Tradfos sind geerdet. Diese Trafos versorgen die DMX-Kontroller mit Strom um LED-Leisten zu betreiben. Ausnahme: Die Treppen-LED-Lichter sind 10VDC ausgelegt und deswegen ist vor diesem DMX-Kontroller noch ein Trafo (12VDC > 10VDC) vorgeschaltet.
Am FI-LCN hängt der LS-LCN und LS-Datenader. An diesen hängt u.a. das DOMIQ-Base welches mit einem T-Kabel (sieht so für mich aus) mit einer DMX-Steuerung verbunden ist. Der DMX-Bus geht da raus und steuert in einer Daisy-Chain die DMX-Kontoller wobei am Ende ein 120ohm Wiederstand angebracht ist. Der DMX-Bus steuert die einzelnen Ausgänge R/G/B.
Am FI-Durchgangsräume hängt u.a. der LS-Treppe, der das Treppenhaus absichert. Von dort aus verlaufen L und N in ein NYM-7x1,5 Kabel, daß zusätzlich geerdet ist. Diese 3 Adern versorgen Schuko-Steckdosen im Treppenhaus. Im Gleichen Kabel verlaufen die com/R/G/B Adern des DMX.1-3 Kontrollers (ich weiß, ist nicht die feine Art und das somit erzeugte Schwarze-Loch kann die gesamte Erde verschlucken :-) ). Diese Versorgen die kleinen Treppenlichter im Erd-Geschoss (B), Ober-Geschoss (G) und Dach-Geschoss (R).
Rätsel:
Sobald die Datenader vom DMX.105-107 Kontroller [IN] in den DMX.20-22 Kontroller [OUT] eingestöbselt wird (siehe A im Bild), reagieren die LEDs im EG (siehe C im Bild) nicht mehr auf den DMX Kontroller und leuchten dauerhaft und unabhängig vom Ausgang B. Wird Ausgang B am DMX.1-3 Kontroller aktiviert, fliegt der Durchgangsräume FI (siehe B im Bild).
Alles andere funktioniert einwandfrei :-) (nur vollständigkeitshalber).
Wenn die Datenader bei A nicht eingestöbselt wird, funtkioniert alles einwandfrei.
Fragen:
1. Was hat die Steuerleitung (DMX-Bus) die am 2. Kontroller angehängt wird mit den geschalteten Leitungen am 1. Kontroller zu tun? Wirken die Ströne der Steuerleitung eventuell weil die Steuerleitung auf dem OUT verstärkt wird?
2. Wieso fliegt dann der FI für Durchgangsräume raus? Vermutung, daß N der Treppe irgendwo auf R vom Kontroller aufliegt? Wenn ja, wieso fliegt der FI erst dann, wenn die Steuerleitung (bei A) verlängert wird?
Vorgehen:
1. N abklemmen und Problem beobachten. Wenn Auswirkung feststellbar, dann nach Kurzschluss im 7x1,5 suchen.
Danke fürs Mitmachen und die geleistete Hilfe. *warmer Hädedruck*
Gruß,
Maciej
ich habe ein kleines Rätsel für alle Elektriker.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=189938-1479801388.jpg
Beschreibung:
Am FI-Trafos hängt u.a. der LS-Licht[Trafos]. An diesem hängen 2 Trafos (220VAC > 12VDC) einer im Keller und einer auf'm Dach. Beide Tradfos sind geerdet. Diese Trafos versorgen die DMX-Kontroller mit Strom um LED-Leisten zu betreiben. Ausnahme: Die Treppen-LED-Lichter sind 10VDC ausgelegt und deswegen ist vor diesem DMX-Kontroller noch ein Trafo (12VDC > 10VDC) vorgeschaltet.
Am FI-LCN hängt der LS-LCN und LS-Datenader. An diesen hängt u.a. das DOMIQ-Base welches mit einem T-Kabel (sieht so für mich aus) mit einer DMX-Steuerung verbunden ist. Der DMX-Bus geht da raus und steuert in einer Daisy-Chain die DMX-Kontoller wobei am Ende ein 120ohm Wiederstand angebracht ist. Der DMX-Bus steuert die einzelnen Ausgänge R/G/B.
Am FI-Durchgangsräume hängt u.a. der LS-Treppe, der das Treppenhaus absichert. Von dort aus verlaufen L und N in ein NYM-7x1,5 Kabel, daß zusätzlich geerdet ist. Diese 3 Adern versorgen Schuko-Steckdosen im Treppenhaus. Im Gleichen Kabel verlaufen die com/R/G/B Adern des DMX.1-3 Kontrollers (ich weiß, ist nicht die feine Art und das somit erzeugte Schwarze-Loch kann die gesamte Erde verschlucken :-) ). Diese Versorgen die kleinen Treppenlichter im Erd-Geschoss (B), Ober-Geschoss (G) und Dach-Geschoss (R).
Rätsel:
Sobald die Datenader vom DMX.105-107 Kontroller [IN] in den DMX.20-22 Kontroller [OUT] eingestöbselt wird (siehe A im Bild), reagieren die LEDs im EG (siehe C im Bild) nicht mehr auf den DMX Kontroller und leuchten dauerhaft und unabhängig vom Ausgang B. Wird Ausgang B am DMX.1-3 Kontroller aktiviert, fliegt der Durchgangsräume FI (siehe B im Bild).
Alles andere funktioniert einwandfrei :-) (nur vollständigkeitshalber).
Wenn die Datenader bei A nicht eingestöbselt wird, funtkioniert alles einwandfrei.
Fragen:
1. Was hat die Steuerleitung (DMX-Bus) die am 2. Kontroller angehängt wird mit den geschalteten Leitungen am 1. Kontroller zu tun? Wirken die Ströne der Steuerleitung eventuell weil die Steuerleitung auf dem OUT verstärkt wird?
2. Wieso fliegt dann der FI für Durchgangsräume raus? Vermutung, daß N der Treppe irgendwo auf R vom Kontroller aufliegt? Wenn ja, wieso fliegt der FI erst dann, wenn die Steuerleitung (bei A) verlängert wird?
Vorgehen:
1. N abklemmen und Problem beobachten. Wenn Auswirkung feststellbar, dann nach Kurzschluss im 7x1,5 suchen.
Danke fürs Mitmachen und die geleistete Hilfe. *warmer Hädedruck*
Gruß,
Maciej