#11 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Erich » Mo 19. Nov 2007, 08:45

"Anschalten ist unbefriedigend [Heulen] , so Minimum 80% habe ich bis jetzt getestet."

Ist auch so gewollt , entwickelt f. die Nutzung in Treppenhäusern und nach kürzester Zeit
soll die volle Helligkeit 80% erreicht sein. Aufgrund der Werte 80% ist die Beleuchtung
f. Treppenhäuser geeignet. Sonst war die Schalt - oder Zündphase f. Energiesparlampen
viiiiel länger und deshalb f. Treppenlicht ungeeignet. Allerdings lohnt sich ein abdimmen , wie es in
einigen Bauordnungen steht, nicht so richtig(find ich).
Das Licht dimmt im TH runter und signalisiert dem Nutzer - hey Licht geht gleich aus.
Andere Hersteller gehen den Weg indem das Licht kurz an/ausschaltet um den selben Effekt zu signalisieren.(find ich besser - allerdings wenn ein besch.. Hausbetreuer uns anruft und sagt das Treppenlicht ist kaputt ,weil es flackert - stehen mir die Haare zu Berge)

Florian : Bitte dokumentiere Deine Versuchsreihen hier, da ich viele Sparlampen in einem Haus eingebaut habe aber mich an die Dimmfunktionen zeitlich nicht rangetraut habe.
Erich

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#12 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Beleuchtfix » Mi 28. Nov 2007, 10:50

Testergebnis dimmen:
Jetzt benutze ich die Lampe seit einer guten Woche, sie hat damit eine gewisse Einbrennzeit hinter sich. Anschalten ist weiterhin unbefriedigend. Bei 80% geht sie an :-( , inzwischen kann ich sie bis 10% abdimmen. :-)

Gruß
Florian


PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#13 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon PeterPan » Fr 30. Nov 2007, 11:17

ich habe eine dimmbare megaman probiert - mein fazit:

am UPP gehts gar nicht
am SH gehts, aber flackert doch etwas

und an einem normalen dimmer: funktioniert - aber auf 10% kommt man nicht runter...
und das licht wirkt nicht wirklich gedimmt, weil es die farbe nicht ändert so wie bei glühlampen.

aber ich teste weiter... die osram scheint besser zu sein.


PeterPan
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Mo 27. Aug 2007, 10:17

#14 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon PeterPan » Fr 30. Nov 2007, 11:19

ach ja - läuft die osram bei euch an einem UPP ? oder SH ?

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#15 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 30. Nov 2007, 11:36

Am UPP, momentan ohne Filter, da ich den mühselig (es ist ganz schön eng in der Dose (!) ) abgeklemmt hatte, als ich noch keine dimmbare Leuchte hatte. Außerdem ist es auch nur zum Testen, hier brauche ich bestimmt keine Dimmung.

Gruß
Florian
Bitte möglichst keine Beiträge an verschiedenen Stellen doppelt posten.

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#16 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 30. Nov 2007, 17:40

Jetzt eine kleine Messreihe der Ausgangs-Prozentwerte und der Lichtleistung:
-50% 50 Lux keine Änderung (wie bei DALI, keine Regelkurve in dem Bereich)
60% 120 Lux
70% 170 Lux
80% 280 Lux
90% 580 Lux
100% 830 Lux

Die Osram Dulux Dim arbeitet problemlos am UPP, absolut flackerfrei.
Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#17 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Uwe » Fr 30. Nov 2007, 23:31

Eine solche Messreihe muss ich bei meinen 0-10V auch mal machen.
Interessant finde ich:
[zitat]-50% 50 Lux keine Änderung [/zitat]

So habe ich das mit meinen Scheuklappen noch gar nicht betrachtet :O

Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


MartinS
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mi 8. Jan 2003, 14:09

#18 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon MartinS » Mo 10. Nov 2008, 16:45

GibtŽs zum Thema dimmbare ESL inzwischen neue Erkenntnisse oder Produkte?
Die Fa. Eltako macht richtig Werbung für deren Dimmer. Es werden auch unterschiedliche Parameter für unterschiedliche Lampenhersteller empfohlen.
Irgendwie wäre es wohl Zeit für eine Ecke "ESL und LCN" auf der Issendorff-Page oder im Wiki.
Da "Einschlaflicht" und "langsam ausblendendes Treppenhauslicht" nunmal dimmbare Leuchtmittel benötigen, wäre eine hoheitliche Empfehlung von Issendorff natürlich beruhigend.
Auch beim Schalten von ESL mit UPP oder SH wäre eine offizielle Empfehlung zur Vorgehensweise schön.

Gruß vom energiesparwilligen aber unsicheren
Martin

Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#19 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 10. Nov 2008, 16:50

Hallo Martin,
nein, ich habe den Versuch abgebrochen, weil ich am Schreibtisch keine Dimmung brauche. Aber meine Aussage von damals gilt eigentlich noch, Abdimmen gut, Aufdimmen schwach.

Gruß
Florian der in ferne Zukunft auch noch etwas mehr dimmen wird.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#20 RE: Dimmbare Energiesparleuchten

Beitragvon Uwe » Mo 10. Nov 2008, 18:14

Moin Moin,
ich habe am Freitag gerade einen Vortrag von Osram gehört.

Es gibt ... klick

Auch die klassische Glühlampe ist bereits ernergiesparend und dimmbar zu ersetzen: klick

Grüße, Uwe - der nicht nur Energie, sondern auch CO2 sparen möchte (bei vollem Komfort, versteht sich)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „Dies und das“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast