Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

UT-Modul immer zwei Anläufe

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#11 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Uwe » Sa 4. Apr 2009, 23:27

Und nun ...

Ganz ehrlich ...

... ICH würde jetzt die Hotline anrufen ;-)

Da die aber erst am Montag wieder verfügbar sind, versuchen wir noch mal ...

Du hast an dem I-Port nur das UT angeschlossen? Entferne ggf. mal alle weitere Peripherie.

Ist der I-Port verlängert? Dann einseitig Schirm anschliessen.

Dann kommt der "alte Trick": das Modul löschen, einmal vom Netz trennen und von Hand (nicht aus den Vorlagen!) neu programmieren (das hilft gegen fast alle "Geister").

Probieren kannst du auch noch statt eines NU16 ein "handelsübliches" stabilisiertes 12V-Netzteil zu verwenden (Polarität beachten!).

Grüße, Uwe - der die Reichweitenverbesserung ja schon mal als positiv ansieht :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Rheingauner
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 64
Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15

#12 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Rheingauner » So 5. Apr 2009, 12:20

Hallo,

als Stromversorgung habe ich kein NU16, sondern ein seperates Netzteil eingesetzt.
Diese Speisespannung läuft im selben Kabel, neben der Wechselspannung für die Klingel.

Habe heute Morgen das UT direkt (ohne I-Port Verlängerung) an ein weiteres UPS-Modul angeschlossen und siehe da, es gibt keine Geister mehr. Ist doch alles nur eine Frage von sauberer Potentialtrennung und einer "Sauberhaltung" der Signale.

Im Waschzettel steht drin, das man das Antennenkabel nicht verlängern darf :-( .
Ist das Gesetzt oder doch einen Versuch wert?
Habe auf der anderen Seite der Wand (40cm) eine Elektronikdose und würde dort gerne das UT unterbringen und nicht im Siedlekasten. Oder sind die Temperaturschwankungen dem UT egal?
Sonst muß ich ja wieder den I-Port verlängern.

Gruß Rheingauner

So jetzt gibt es Futter, bis nachher :) :)

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#13 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Beleuchtfix » So 5. Apr 2009, 12:24

Limits sind bei LCN nie Gesetze :-) bis zum Limit sollte es immer klappen (!)
Es gibt bei uns diverser Verlängerer, sauber gemacht und abgeschirmt sollte klappen. Ein Versuch ist es alle Mal wert. Ich habe die Antenne auch in dieser Größenordnung mit Erfolg verlängert.
Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#14 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Uwe » So 5. Apr 2009, 16:03

Hast du CAT5 (mit gesamter Schirmung) oder CAT6 (mit paarweiser Schirmung) im Einsatz?
Achte bei der Verdrahtung mal auf paarige (verdrillte) Anordnung der verschiedenen Spannungen.

Bei mir gehen auch mehrere Spannungen über ein CAT6 (inkl. Türöffner), ich habe da keinerlei Probleme ...
Mit Temperaturschwankungen hatte ich auch nie Probleme, auch die Antennenverlängerung würde ich immer versuchen wollen (wenn notwendig).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Rheingauner
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 64
Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15

#15 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Rheingauner » So 5. Apr 2009, 20:34

Wie CAT-Kabel,
Ist hier der Luxus ausgebrochen??? Habe ein 10x2x0,6 (ISTY) verbaut.
Ist aber in einem Leerrohr eingezogen.
Sollte die Verlängerung der Antenne nicht funktionieren, tausche ich das Kabel gegen zwei CAT6 aus.
Ist dann aber der letzte Ausweg. Bin doch von Natur aus faul.
Werde morgen ersteinmal die Verlängerung der Antenne ausprobieren.

Gruß Rheingauner

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#16 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Uwe » So 5. Apr 2009, 22:33

Da sieht man doch wieder einmal das die Empfehlung zu CAT durchaus Sinn macht ...
Ich hatte bei entsprechender Verwendung der Paare aber mit IYStY auch noch keine solchen Probleme.

Für die Antennenverlängerung solltest du auf jeden Fall ein Koax-Kabel verwenden.

Faulheit siegt. ;-)
Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Rheingauner
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 64
Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15

#17 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Rheingauner » Di 7. Apr 2009, 07:53

So, ein neues Loch in der Wand, ein Stückchen Koaxkabel und die Sache funzt ohne Probleme.

Habe von der Siedledose nach Innen in neh Elektronikdose ein Koaxkabel gezogen, die Antenne um 50cm verlängert, das UT ins warme gesetzt und siehe da, es funktioniert. Habe auch nun nicht mehr die I-PortVerlängerung in gebraucht, da das UT direkt auf ein UPP gesteckt ist.
Warum fällt einem (oder dem Forum) das eigentlich immer erst nachher ein, das es auch "einfacher" geht.

Also, nochmals Vielen Dank für die ganzen Ideen :) :-O

Gruß Rheingauner

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#18 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Uwe » Di 7. Apr 2009, 08:08

Moin Rheingauner,
es liegt bestimmt nicht daran, das dem UPP jetzt schön warm ist :-O

Wenn man Spezifikationen anders auslegt muss man das schon an der richtigen Stelle tun - wo die aber ist ... :O

Mit Ideen helfen wir immer gerne weiter.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#19 RE: UT-Modul immer zwei Anläufe

Beitragvon Beleuchtfix » Di 7. Apr 2009, 09:38

Original von Rheingauner
Warum fällt einem (oder dem Forum) das eigentlich immer erst nachher ein, das es auch "einfacher" geht.

Einem weiß ich nicht, aber beim Forum mangelt es meistens an Informationen ;-) Es ist immer schwierig aus ein paar Zeilen eine Vorstellung vom Gesamtsystem zu bekommen.

Weiterhin viel Spaß mit LCN
Florian