Hallo Siebo,
im Prinzip sind Datenleitungen wegen ihrer besseren Kupfergüte und deutlich qualitativ höheren Verarbeitung die beste Wahl.
Das ist aber anhängig vom Verwendungszweck. Aber vielleicht fang ich mal so an:
Datenleitung ist im Grunde nicht anders als eine Schwachstromleitung mit dem Ziel möglichst viel Daten in einer kurzen Zeit zu übertragen.
Hierzu wird zu Übertragung eine hohe Frequenz benötigt z.B. 100Mhz für Cat 5 und Cat 5e, bis 250 Mhz und theoretisch bis 400 Mhz für Cat6 und Cat 6+ und für Cat 7 wären es dann 600 Mhz was aber in der Praxis nicht zum Einsatz kommt.
Also es gibt alle von die genannten Kategorien wie oben schon beschrieben.
Im Waschzettel vom LCN-IV wird ein Y(ST)Y empfohlen. Aus meiner Sicht würde ich das auch verwenden. Allerdings würde ich ein JY-(ST)-Y nehmen.
Das hat den Vorteil eines zusätzlichen Beilegdraht im Kabel, bei einem engen Verlegeabstand zu 230V Leitungen kann das von Vorteil zu Vorbeugung in Sachen EMV sein.
Allerdings hab ich denI-Port bei mir auch schon über eine strukturiete Datenverkabelung verlängert, allerdings nur über 25m. Bei einer Länge von mehr als 60m würde ich wieder dem JY-(ST)-Y den Vorzug geben da sich die starke Verdrillung der Cat Leitungen auch negativ auf die Übertragung auswirken kann. Wobei ich hab noch keinen Installation gesehen wo der I-Port mehr als 50m hatte.
Aber wie Du siehst gilt oft nur Erfahrungsaustausch und oder ausprobieren. Aber ich bin gespannt was die Kollegen hier noch zu erzählen haben.
Gruß
Michael - der sowohl Starkstromer als auch Schwachstromer und IT-ler ist