Hallo, habe das Problem das es Module in der Anlage gibt die ich mit der LCN-Pro nicht erreiche. Hab dann am Modul geschaut, welches ich nicht erreicht habe. Es haben die rote und grüne Led durchweg abwechselt geblinkt.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Problem mit Modulen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Problem mit Modulen
Na herzlich willkommen, Chrijel
Ich muss erst nachfragen - die grüne LED blinkt regelmässig einmal (das wäre der "Herzschlag" des Moduls und ist normal), zweimal blinkt sie bei einem unprogrammierten Modul.
Die rote LED blinkt bei Ausführung eines Kommandos. Solltest du dir da irgendeine "Schleife" programmiert haben? Sende Taste verzögert, einen sehr kurzen periodischen Timer etc.pp.
Wenn das Modul dauernd arbeiten muss, kann es sich bei der Pro nicht vernünftig melden und ist nicht erreichbar ...
Mit der Angabe "abwechselnd blinken" ist das eine Vermutung meiner Glaskugel. Mit genauen Blinkzahlen kann man es definieren
Grüße, Uwe
Ich muss erst nachfragen - die grüne LED blinkt regelmässig einmal (das wäre der "Herzschlag" des Moduls und ist normal), zweimal blinkt sie bei einem unprogrammierten Modul.
Die rote LED blinkt bei Ausführung eines Kommandos. Solltest du dir da irgendeine "Schleife" programmiert haben? Sende Taste verzögert, einen sehr kurzen periodischen Timer etc.pp.
Wenn das Modul dauernd arbeiten muss, kann es sich bei der Pro nicht vernünftig melden und ist nicht erreichbar ...
Mit der Angabe "abwechselnd blinken" ist das eine Vermutung meiner Glaskugel. Mit genauen Blinkzahlen kann man es definieren
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Problem mit Modulen
Hi Chrijel, herzlich willkommen bei den Busprofis.
Hast du schon versucht, in der Pro, am Kopf des Segmentes rechter Mausclick und nach neuen Modulen suchen?
Viel Erfolg
Florian
Hast du schon versucht, in der Pro, am Kopf des Segmentes rechter Mausclick und nach neuen Modulen suchen?
Viel Erfolg
Florian
#4 RE: Problem mit Modulen
die module sind nur ausgelesen nicht weiter programmiert. Das mit dem einmal blinken ist mir bekannt.
Die lampen blinken zu schnell um da mit zu zählen. Das eine was ich nicht erreiche ist die Wetterstation.
Werde Montag das ganze noch mal probieren.
Die lampen blinken zu schnell um da mit zu zählen. Das eine was ich nicht erreiche ist die Wetterstation.
Werde Montag das ganze noch mal probieren.
#5 RE: Problem mit Modulen
das mit dem suchen hab ich natürlich probiert. Die Anlage hat 33 Module, bis auf drei finde ich ja alle.
#6 RE: Problem mit Modulen
kann es da entfernungsprobleme geben? sind die Module die am weitesten weg sind
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Problem mit Modulen
Moin ...
Jepp, es kann die Entfernung sein. Ab 50m NYM-Leitung im Stück habe ich auch schon mal Probleme gehabt. Einzelne Drähte im Rohr gehen auch mit über 100m Entfernung. Ist deine Leitung wirklich sooo lang?
Schau dir mal die LCN-TD "blink&piep" an. Dort sind die "Fehlerblinker" beschrieben. Leitungslängen werden dabei nicht erkannt ...
Grüße, Uwe
Jepp, es kann die Entfernung sein. Ab 50m NYM-Leitung im Stück habe ich auch schon mal Probleme gehabt. Einzelne Drähte im Rohr gehen auch mit über 100m Entfernung. Ist deine Leitung wirklich sooo lang?
Schau dir mal die LCN-TD "blink&piep" an. Dort sind die "Fehlerblinker" beschrieben. Leitungslängen werden dabei nicht erkannt ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Problem mit Modulen
Hallo. Habe dasselbe Problem mit einem Abgesetzten GT12 gehabt. Ca. 70m vom Rest der Anlage entfernt. Auf die leitungslänge hat es Induktionen in die Datenader gegeben, wobei das Modul "dachte" es kommen Telegramme. Und somit zu beschäftigt war, auf die pro zu antworten. Lösung war; 2te Phase mit in das NYY5x1,5 aufgelegt und damit waren die Verbindungsprobleme vergessen.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Problem mit Modulen
LuckyLPA hat geschrieben:2te Phase mit in das NYY5x1,5 aufgelegt
Der Trick ist gemein - aber manchmal funktioniert es
Grüße, Uwe - der auch nichts unversucht lässt