#1 Normalbetrieb Status LED ist kaum noch sichtbar

Beitragvon Bugelnig » Do 29. Jul 2010, 20:39

Hallo zusammen,

habe 10 SHS Module (FW 13030A) über eine USV Anlage in Betrieb.
Seit einigen Wochen wird die Staus LED Normalbetrieb immer schwächer und ist bei einigen Modulen
nicht mehr sichtbar.( Modulfunktionen normal).

In der Anlage sind 97 Module verbaut, das Problem tritt jedoch nur an den USV gespeisten Modulen auf.
Hat jemand Erfahrung ob es Probleme mit USV Anlagen gibt, und ich mit Modulausfällen rechnen muss ?

Gruss

Stefan

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Normalbetrieb Status LED ist kaum noch sichtbar

Beitragvon Uwe » Do 29. Jul 2010, 22:37

Moin Stefan,
mit einer USV hast du in der Regel keine "saubere" Sinushalbwelle im Netzanschluß. Es kann jetzt sein das die Netzteile der Module darauf etwas eigenwillig reagieren. Sicher beantworten kann dir das nur die Hotline ...

Ich entsinne mich an Posts von Kollegen aus dem holsteinischen. Die hatten aber (wenn ich mich recht entsinne) mehr Probleme mit den kapazitiven Tasten eines KT8. Nach dem Tausch der USV (anderes Fabrikat) ging das besser ...

Grüße, Uwe - der die LEDs an den Modulen nur bei der Fehlersuche benötigt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#3 RE: Normalbetrieb Status LED ist kaum noch sichtbar

Beitragvon LuckyLPA » Fr 30. Jul 2010, 11:02

Hallo.
Ich verbaue öfters Module an USV an Schulen, wo die Notbeleuchtung beim Stromausfall dann drüber läuft. Ich hatte desöfteren auch das Problem, dass wenn der Akkustrom aktiv war, die Module nicht mehr senden konnten, da der N der Notstromakkus und des normalen Netzes unterschiedlich war und die Module keinen Bezugspunkt fanden. Da halfen dann 2 IS. (ach ja, das mit den LED´s war danach auch weg)
Gruß
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
Bugelnig
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 44
Registriert: So 7. Feb 2010, 10:01

#4 RE: Normalbetrieb Status LED ist kaum noch sichtbar

Beitragvon Bugelnig » Sa 31. Jul 2010, 21:12

Hallo Carsten,

Danke für Deinen Hinweis.

IS zur Koppelung USV mit 230V Anlage habe ich eingebaut.
Auch Anschluss Module direkt an 230V hat nichts verändert.

Da alle Module problemlos funkionieren werde ich vorerst abwarten.


Gruss

Stefan