Trennverstärker LCN-IS

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
RJanko
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 33
Registriert: Sa 7. Nov 2009, 18:43

#21 RE: Trennverstärker LCN-IS

Beitragvon RJanko » Mi 29. Sep 2010, 23:02

Hallöle,
hab heute mal beide LCN-IS nebeneinander gesetzt und siehe da, es funzt. Hab dann das Kabel ins UG mal durchgemessen: Kein Problem. Also den einen LCN-IS wieder ins UG und neu verdrahtet (jeweils zwei Adern). Jetzt lässt sich auch der Bus komplett auslesen.

Habt nochmal vielen Dank für Eure Tipps. :thumbup:

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#22 RE: Trennverstärker LCN-IS

Beitragvon Uwe » Mi 29. Sep 2010, 23:19

(jeweils zwei Adern)

Da ist der Punkt - der Querschnitt ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
RJanko
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 33
Registriert: Sa 7. Nov 2009, 18:43

#23 RE: Trennverstärker LCN-IS

Beitragvon RJanko » Do 30. Sep 2010, 11:51

Den Leitungsquerschnitt habe ich dann auch als Problem vermutet. Obwohl ich sicher keine 20m Leitungsweg habe.
Also nochmals dankeschön für die hilfreichen Tipps.