Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

ein/ausschaltüberwachung

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
schlehlenki
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 33
Registriert: So 18. Apr 2010, 17:24

#1 ein/ausschaltüberwachung

Beitragvon schlehlenki » So 10. Jul 2011, 20:21

Hallo Leute,
ich würde gerne bei meiner wärmepumpe das einschalten einiger pumpen usw.
(brunnenpumpe, zirkulation, stromversorgung der heizung allgemein, gartenwasserpumpe...) via ips überwachen/auswerten.
Was meint Ihr- am einfachsten/günstigsten jeweils parallel an einen eingang des b8h oder via bs4?
Was wäre die "stabilere" version z.b. bezüglich hoher einschaltströme und spitzen?
danke
stefan

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: ein/ausschaltüberwachung

Beitragvon LuckyLPA » So 10. Jul 2011, 20:59

Hallo Stefan.

Wenn du NUR die Spannungsversorgung überwachen willst, denn reicht ein B8x völlig aus. Einen Stromfluss über BS4 ist nur bedingt geeignet, da du nur siehts, ob Strom fliesst, oder nicht. Ausserdem habe einige neue Pumpen so wenig Last, dass der BS4 garnicht auslösen wird. Du siehst dann auch nicht, ob die Pumpe wirklich arbeitet, da auch eine "feste" Pumpe Strom zieht. Dafür bräuchtest du dann einen Strömungswächter im Kreis.

Viele Anlagen bieten Heute schon extra Steuerausgänge oder Schnittstellen für die Auswertung an. Vieleicht malbeimHersteller erkundigen.

mfg Carsten.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: ein/ausschaltüberwachung

Beitragvon Beleuchtfix » So 10. Jul 2011, 21:02

Solange du "nur" wissen willst, ob die Pumpe laufen soll, dürfte das B8H die einfacherer Version sein. Du brauchst nur Spannung abzugreifen mit eine Ader pro Pumpe. Das lässt sich leichter durchführen, als den Strom irgendwo durchzuschleifen.