Hallo liebe Gemeinde,
mal wieder eine vermutlich typische Frage eines Planenden...
LCN-Module sollen zentral in UV pro Stockwerk.
In den Räumen sind häufig konventionelle Taster(!) vorgesehen. Zudem werden in den Räumen LCN-TS verbaut.
D.h., der I-Port wird von der UV in jeden Raum mit TS verlängert.
Wie binde ich nun die Taster am besten ein?
1) per T8: scheitert an der Leitungslänge - oder?
2) per B3I?
3) per TU4H?
1 oder 2 B3I + dem TS fände ich eine elegante Lösung, da so max. 6 Taster abgefragt werden können. Zudem nur Kleinspannung, günstige LCN-Teile, nur 1 CAT-Kabel von UV zu Raum.
Was sagen die Profis? Wie macht Ihr das? Und/oder übersehe ich da was? Stört es auf Dauer die Taster, wenn die nur die Abfragespannung schalten dürfen und nicht, wie vorgeplant, 230V und Leistung (Kontakte...)?
Danke Euch - mal wieder!!! - Jürgen, der täglich mehr versteht...
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Ich antworte mal schnell, Jürgen
T8 > Leitungslänge, richtig ...
B3I > nur 1 Stück pro Modul möglich, kann dann auch nur kurz und lang (damit ist kein dimmen möglich)
TU4H (oder TU4HL) - das ist die beliebig (bis 100m) verlängerbare Lösung. 230V oder "Kleinspannung" (~30V, nicht potenzialfrei!)
Alternativ wäre auch noch das (teurere) TL12H möglich, da sind aber unterschiedliche Längen bei Tastern und LED in der Spezifikation vorgegeben.
Es braucht immer pro Raum ein Modul (da nur ein TS pro Modul möglich ist), egal ob UPx oder SHx.
Die "Hutschienenvariante" ist dabei (schon mit den Tastenschnittstellen und zusätzlichen Leitungen) immer teurer (bis zu ~100,-€ pro Raum). Für Keller- oder Abstellräumen rechnet sich das mit einem Relais (bei Räumen ohne TS).
Grüße, Uwe
T8 > Leitungslänge, richtig ...
B3I > nur 1 Stück pro Modul möglich, kann dann auch nur kurz und lang (damit ist kein dimmen möglich)
TU4H (oder TU4HL) - das ist die beliebig (bis 100m) verlängerbare Lösung. 230V oder "Kleinspannung" (~30V, nicht potenzialfrei!)
Alternativ wäre auch noch das (teurere) TL12H möglich, da sind aber unterschiedliche Längen bei Tastern und LED in der Spezifikation vorgegeben.
Es braucht immer pro Raum ein Modul (da nur ein TS pro Modul möglich ist), egal ob UPx oder SHx.
Die "Hutschienenvariante" ist dabei (schon mit den Tastenschnittstellen und zusätzlichen Leitungen) immer teurer (bis zu ~100,-€ pro Raum). Für Keller- oder Abstellräumen rechnet sich das mit einem Relais (bei Räumen ohne TS).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Hallo Uwe,
danke für die promte Antwort - genaues Lesen der Beipackzettel (der zum B3I geht auf der Issendorf-HP gerade leider nicht...) hilft.
Also bleibe ich bei der TU4H-Lösung. Passt. Was für Kabel legst Du da normalerweise zwischen UV und Taster? für 4 Taster (=2 Rollläden) dann ein 7adriges? Und parallel dazu ein CAT(7)-Kabel für den I-Port (TS, Display)?
Btw: Herr T. will sich heute Abend bei Dir melden - Bus-Ankopplung zwischen den UVs, Bus über FI usw. - die Hürde, mal jemanden zu fragen, scheint groß...
Servus,
Jürgen - der jetzt mal die notwendigen Module für die UV im DG plant...
danke für die promte Antwort - genaues Lesen der Beipackzettel (der zum B3I geht auf der Issendorf-HP gerade leider nicht...) hilft.
Also bleibe ich bei der TU4H-Lösung. Passt. Was für Kabel legst Du da normalerweise zwischen UV und Taster? für 4 Taster (=2 Rollläden) dann ein 7adriges? Und parallel dazu ein CAT(7)-Kabel für den I-Port (TS, Display)?
Btw: Herr T. will sich heute Abend bei Dir melden - Bus-Ankopplung zwischen den UVs, Bus über FI usw. - die Hürde, mal jemanden zu fragen, scheint groß...
Servus,
Jürgen - der jetzt mal die notwendigen Module für die UV im DG plant...
-
- Administrator
- Beiträge: 5291
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Uwe hat geschrieben:B3I > nur 1 Stück pro Modul möglich, kann dann auch nur kurz und lang (damit ist kein dimmen möglich)
@Uwe Beim B3I gehen Lang und Los, nicht kurz und lang.
Alternativ geht übrigens auch ein B8H mit 8 Binäreingängen (Lang und Los). Wenn du Schalter verwenden möchtest, dann ist das B8H / B3I besser, bei Tasten finde ich das (2 x) T4H sinnvoller. Es können übrigens beide gleichzeitig an einem Hutschienenmodul angeschlossen werden.
Ich würde wahrscheinlich an den Stellen, an denen du ein TS brauchst ein UPS (UP24) + T8 einsetzen.
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Ich warte noch mit dem Angebot, Jürgen - du arbeitest dich da gut ein
Natürlich hast du recht, Florian - jetzt kann ich mir aber die Änderung sparen
Das ist so - viele brauchen da erst eine "Bauchlandung" (und/oder doppelte Arbeit). Ich bin (fast) immer erreichbar ...
Erfahrungsgemäß kommt dann nach der ersten Hürde "Schwung in die Sache" - meist kann ich im ersten Telefonat alle Ängste beseitigen.
Grüße, Uwe
Natürlich hast du recht, Florian - jetzt kann ich mir aber die Änderung sparen
... die Hürde, mal jemanden zu fragen, scheint groß...
Das ist so - viele brauchen da erst eine "Bauchlandung" (und/oder doppelte Arbeit). Ich bin (fast) immer erreichbar ...
Erfahrungsgemäß kommt dann nach der ersten Hürde "Schwung in die Sache" - meist kann ich im ersten Telefonat alle Ängste beseitigen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Also bleibe ich bei der TU4H-Lösung. Passt. Was für Kabel legst Du da normalerweise zwischen UV und Taster? für 4 Taster (=2 Rollläden) dann ein 7adriges? Und parallel dazu ein CAT(7)-Kabel für den I-Port (TS, Display)?
Huch - die Antwort auch noch ...
7-adrig ist (fast) ideal (max. 4 Tasten +L+N+PE), CAT7 für den I-Port auch.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Hallo ... ich will auch nochmal.
bei 4 Tastern+TUx - mal rechnen, aber evtl. wäre da ein Tastsensor (KNX+UPS/UPP+TEx) günstiger. Und es gäbe da noch mehr Möglichkeiten zum schalten/anzeigen.
mfg Carsten
bei 4 Tastern+TUx - mal rechnen, aber evtl. wäre da ein Tastsensor (KNX+UPS/UPP+TEx) günstiger. Und es gäbe da noch mehr Möglichkeiten zum schalten/anzeigen.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#8 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Hast du denn auch Rolläden, die du steuern willst?
Dann würde ich die Hutschienenvariante bevorzugen. Wenn du dann noch erweitern willst kannst du immernoch UPS/Upp's setzen. Falls elektronik Dosen vorhanden sind.
Falls ich mich nicht irre soll es eine Mietswohnung werden, oder? Da würde ich so schnell keine Tastsensoren oder derartiges einbauen..........
Und die Mieter kommen schneller und besser mit konventionellen Tastern klar
LG Lutz
Dann würde ich die Hutschienenvariante bevorzugen. Wenn du dann noch erweitern willst kannst du immernoch UPS/Upp's setzen. Falls elektronik Dosen vorhanden sind.
Falls ich mich nicht irre soll es eine Mietswohnung werden, oder? Da würde ich so schnell keine Tastsensoren oder derartiges einbauen..........
Und die Mieter kommen schneller und besser mit konventionellen Tastern klar
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#9 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
[zitat=Jürgen74][...]genaues Lesen der Beipackzettel (der zum B3I geht auf der Issendorf-HP gerade leider nicht...) hilft.
[...][/zitat]
Hallo Jürgen,
mit einem kleinen Trick lässt sich auch der Beipackzettel öffnen: Einfach ein 'install-' vor 'lcn-b3i.pdf' ergänzen und schon öffnet sich die Datei. Hier als fertiger Link: http://lcn.de/produkte/install-lcn-b3i.pdf
(Funktioniert übriges auch bei einigen anderen Beipackzetteln.)
Gruß
Echo
[...][/zitat]
Hallo Jürgen,
mit einem kleinen Trick lässt sich auch der Beipackzettel öffnen: Einfach ein 'install-' vor 'lcn-b3i.pdf' ergänzen und schon öffnet sich die Datei. Hier als fertiger Link: http://lcn.de/produkte/install-lcn-b3i.pdf
(Funktioniert übriges auch bei einigen anderen Beipackzetteln.)
Gruß
Echo