Hallo zusammen.
Ich bin schon eine Weile am Planen, ausprobieren und probeschalten. Habe auch schon kleine, übersichtliche Schaltungen im Haus mit LCN realisiert.
Jetzt geht es los mit der heißen Zeit im neuen Haus.
Eine spezielle Frage habe ich:
Können zwei durch den P-Anschluß verbundenen Module mit unterschiedlicher Phase angeschlossen sein?
In meinem speziellen Fall möchte ich ein R4M2H mit einem SH schalten. Die Rollos am R4M2H sollen aud einer eingenen Sicherung laufen.
Zusatzfrage: Das R4M2H hat den Anschluß "L" und "Lx". Dürfen diese Anschlüsse mit unterschiedlichen Phasen laufen?
Ich möchte nicht als Versuchskaninchen die Kombinationen durchtesten. Ist mir zu teuer.
Freue mich über Eure sicher kompetenten Antworten.
PS: Ja, ich weiß daß wenn der Stromkreis vom SH abschaltet, die Rollos nicht mehr steuerbar sind....
Danke
Frank
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
P-Anschluß zweier Module
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 17. Mär 2010, 09:06
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: P-Anschluß zweier Module
Moin Frank - auch dir ein herzliches Willkommen
Die Rxxx haben 2 Anschlüsse
- unten (neben dem P-Port) die Versorgungsspannung für das Netzteil. Die schließe ich immer mit am SH an - das muss aber nicht so sein.
- oben dann die Versorgung der Schaltkontakte. Beim R4M2H kann das eine beliebige Phase/Sicherung sein, beim R8H sind auch bis zu 8 unterschiedliche Stromkreise möglich.
Du bist nicht das Versuchskaninchen ... es geht
Grüße, Uwe
Die Rxxx haben 2 Anschlüsse
- unten (neben dem P-Port) die Versorgungsspannung für das Netzteil. Die schließe ich immer mit am SH an - das muss aber nicht so sein.
- oben dann die Versorgung der Schaltkontakte. Beim R4M2H kann das eine beliebige Phase/Sicherung sein, beim R8H sind auch bis zu 8 unterschiedliche Stromkreise möglich.
Du bist nicht das Versuchskaninchen ... es geht
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 17. Mär 2010, 09:06
#3 RE: P-Anschluß zweier Module
Danke Uwe für die prompte Antwort.
Dann kann ich ja jetzt loslegen.
Gruß Frank
Dann kann ich ja jetzt loslegen.
Gruß Frank