Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
LCN-Marcel
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 9
Registriert: Mo 7. Nov 2011, 20:59

#1 Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon LCN-Marcel » Mo 7. Nov 2011, 21:15

Hallo Zusammen,

habe mich inzwischen schon etwas mit der Theorie von LCN beschäftigt, aber die Fragezeichen werden nicht weniger, sie ändern nur immer wieder ihr aussehen :)

Ich baue garde ein Haus und habe den Keller schon mit 5X1,5m2 Kabel ausgestattet, jedoch habe ich den Verdacht, dass die verwendeten "normalen" Dosen, (einfache tiefe Schalterdosen) nicht ausreichen. Bekomme ich hier überhaupt ein Modul rein? Im restlichen Haus habe ich ebenfalls geplant 5er Kabel zu verlegen, habe dort allerdings noch keine Dosen eingebaut. Welche Hohlraumdosen (Luftdicht) sollte ich hier vorsehen? reichen normale tiefe Schalterdosen? Eigentlich war geplant, nur die Heizungsthermostate (Heizung=Fussbodenheizung + LWZ kontrollierte Be- und Entlüftung) über LCN zu steuern. Hier im Forumhabe ich gelesen, dass die Lüftung aber ebenfalls über LCN gesteuert werden kann. Allerding ist es mir inzwischen zu kompliziert und nach einer ersten Abschätzung von mir, auch ein wenig zu teuer. Wobei, ich natürlich keine Ahnung habe und inzwischen nicht mehr weiss, was ich machen soll.

Da ich schon so viele hifreiche Kommentare gelesen habe, hoffe ich einfach auf Euren Sachverstand und ein bisschen Mitleid mit einem gestressten Häuslebauer ;)

Gruß Marcel

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5728
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon Thomas » Mo 7. Nov 2011, 21:31

Hallo Marcel,
willkommen im Forum..:)
Welche Hohlraumdosen (Luftdicht) sollte ich hier vorsehen?

So gross, wie möglich !, an den zentralen Raumstellen. Dann kann man auch nachrüsten.
Am besten, du sprichst mit Uwe, der macht auch ne gute Beratung (Planung).

gruss thomas - mir würde da einiges fehlen, wie Fensterkontakte, Licht, Bewegung usw.
lg Thomas


Themenersteller
LCN-Marcel
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 9
Registriert: Mo 7. Nov 2011, 20:59

#3 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon LCN-Marcel » Mo 7. Nov 2011, 21:39

Danke für die Antwort!

Hast Du eine genaue Bezeichnung für die Hohlraumdosen?

Ich hab noch nicht so die Richtige Idee, was und wie ich LCN bei mir einsetzen soll/kann/will.

Brauche wahrscheinlich wirklich jemanden, der mir einfach mal ein paar Ideen gibt und bei der Planung hilft.

Gruß Marcel

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5728
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#4 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon Thomas » Mo 7. Nov 2011, 21:48

Hallo Marcel,
nein, da wird dir Uwe weiterhelfen.

Ich rüste LCN im Altbau nach, da kann ich keine Dosen tauschen.
LCN einsetzen :
1. Licht
2.Heizung
3.Lüftung
4.Fensterüberwachung
5.Zutrittskontrolle
usw....:lol:

gruss thomas - wie gesagt, sprich UWE direkt an !
lg Thomas


Themenersteller
LCN-Marcel
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 9
Registriert: Mo 7. Nov 2011, 20:59

#5 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon LCN-Marcel » Mo 7. Nov 2011, 21:57

Danke für den Hinweis.

Uwe hat schon Post im Kasten :)

Gruß Marcel

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon Uwe » Di 8. Nov 2011, 00:06

Hallo Marcel - du bekommst hier erst mal ein herzliches Willkommen :D

Manches Mal erschreckt es selbst mich, wie schnell die Wege zu Uwe führen :w00t:
Ich habe die Post schon mal beantwortet. Das Bild zur Kaiser-Hohlwanddose 9062-94 gibt es hier noch mal.
Bild

... noch nicht so die Richtige Idee ...

Da hat das Forum durchaus Suchtfaktor - Ideen findest du hier zu hauf. Ob du sie auch alle (finanziell) umsetzen möchtest, musst du selbst entscheiden.
Eine "flexible" Installation, die auch eine spätere Nachrüstung problemlos möglich macht, wird dich aber nur wenige 100,-€ kosten. Das macht immer Sinn. Die (erklärende) Beratung dazu geht am Telefon einfach schneller und ist für jedes Haus 'universell' immer etwas anders.

Die meisten Lüftungsanlagen lassen sich übrigens über ein 0-10V-Signal steuern. "Mehrkosten" am LCN ~50,-€. Zu teuer ...???

Mitleid bekommst du von uns nicht - hier wirste geholfen ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5284
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon Beleuchtfix » Di 8. Nov 2011, 09:32

Off topic:
Ich denke das Bild sollten wir auch noch im Wiki bei Elektronikdose mit einbauen

Gruß
Florian


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#8 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon Sven » Di 8. Nov 2011, 11:50

Welche Hohlraumdosen (Luftdicht) sollte ich hier vorsehen?


Leider gibt es die nicht als winddicht. Ich habe schon mehrfach "improvisiert". Silikon macht das schon:blush: ist da das Motto.
Verbessert mich ruhig liebe Busprofis, aber mir ist noch keine winddichte Doppeldose bekannt :(


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#9 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon rk » Di 8. Nov 2011, 13:15

Sven hat geschrieben:Silikon macht das schon

Montageschaum ist auch eine Alternative. Die teureren Varianten ziehen schnell an und machen auch dicht :).


Echo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 262
Registriert: Sa 23. Okt 2010, 14:29
Hat sich bedankt: 1 Mal

#10 RE: Neubau alles LCN? oder nur Heizung? oder nur/ohne Keller? falsche Dosen?

Beitragvon Echo » Di 8. Nov 2011, 19:13

Hallo LCN-Marcel,
auch von mir noch ein 'Herzliches Willkommen'!
Evtl. solltest Du auch 2 Doppeldosen, die Uwe vorgeschlagen hat, an den Schaltstellen einbauen (zumindest an ausgewählten wichtigen Stellen). Pro Doppeldose bekommst Du max. 3 "Pillen" plus Klemmen rein und dann wird´s schon eng. An einigen Schaltstellen kann ja durchaus die Kombination Licht dimmen (=UPP + FI1), Steckdose schalten (=R1U) und Beleuchtung Display/EIB-Taster (=NU16) vorkommen, d. h. Du hast 4 Pillen. Außerdem verringert sich die erlaubte Anschlussleistung am UPP, wenn gleichzeitig ein FI1 oder NU16 in der gleichen Dose ist. Sprich, Du platzierst das UPP in der einen Dose und den FI1 und das NU16 in der anderen. Siehe dazu auch den UPP-Waschzettel auf Seite 4:
Faustregeln zum Einbau in die Unterputzdose:
- Einbau in massiven Wänden (z.B. Kalksandstein)
max. Belastung 2 x 300VA
- Einbau in leicht wärmegedämmten Wänden (z.B. Ytong )
max. Belastung 2 x 250VA
- Einbau in stark wärmegedämmten Wänden (z.B. Hohlwand mit Steinwolle)
max. Belastung 2 x 150VA
Befindet sich ein Filter LCN-FI1 oder ein Netzteil LCN-NU16 in der gleichen Unterputzdose
reduziert sich die maximale Leistung um 1/3 je Ausgang. Deshalb ist es günstiger, den
Filter oder das Netzteil in eine separate Unterputzdose zu platzieren.


Gruß
Echo


Zurück zu „LCN für Einsteiger“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste