Unterschiedliche Schwellwerte am LSA

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#11 RE: Unterschiedliche Schwellwerte am LSA

Beitragvon Thomas » Sa 10. Dez 2011, 00:20

So lernen wir auch, an solch einen Fehler hätte ich lange nicht gedacht.


Ich auch nicht, aber solche Fehler passieren halt.;)

gruss thomas - der sich immer wieder freut, wenn Fehler "verschwinden".....
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#12 RE: Unterschiedliche Schwellwerte am LSA

Beitragvon Uwe » Sa 10. Dez 2011, 00:30

... man kann den Wert des Lichtsensor aber auch in andere Module "rüber rechnen". Dann gehen auch durchaus noch mehr Schwellwerte (als 5) zu nutzen.

Das ist aber nicht so ganz 'trivial' zu erklären, aber ... es geht (im Zweifel immer mit telefonischer und/oder Teamviewer Unterstützung).

Grüße, Uwe