Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
bird2609
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 8
Registriert: Sa 7. Jan 2012, 16:33

#1 LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Beitragvon bird2609 » Di 4. Sep 2012, 19:43

Hey Leute,

ich habe schon seit längerer Zeit 2 Fühler in meinem System. Das Problem ist aber das diese nicht die richtigen Werte anzeigen. Ein Fühler mißt die Raumtemperatur und einer die Wassertemperatur von Schwimmbecken.

Gibt es eine möglichkeit den Ist-Wert des Fühlers ein wenig abzugleichen?

Der Fühler für die Wassertemperatur ist ein LCN-TSA den ich in eine Edelstahltauchhülse im Rohrsystem meiner Schwimmbeckenhydraulik integriert habe. Der Fühler passt "saugend" in die Tauchhülse (mit Wärmeleitpaste)

Vielen Dank im voraus

Mfg Vogl

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Beitragvon Thomas » Di 4. Sep 2012, 20:12

Hallo,

kurze Nachfrage, um wie viel Grad handelt es sich ?

gruss thomas
lg Thomas


Themenersteller
bird2609
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 8
Registriert: Sa 7. Jan 2012, 16:33

#3 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Beitragvon bird2609 » Mi 5. Sep 2012, 16:28

ca 1°C

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#4 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Beitragvon Thomas » Mi 5. Sep 2012, 21:16

bird2609 hat geschrieben:ca 1°C

Da bist du ja im Bereich....

typ. 0,3°C von +15°C bis +30°C
typ. 0,6°C von -20°C bis +85°C,
max. 2°C über den ganzen Messbereich


gruss thomas - der was anderes erwartet hatte, wie z.B. ca +/- 5°C oder mehr

ps. DS1820 +/- 0,5°C, ist eine Angabe aus dem Datenblatt von einem anderem dig. Sensor
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Beitragvon Uwe » Mi 5. Sep 2012, 23:58

1k ist kein 'Wert-Verlust', das stimmt ...

Der TSA ist (wegen der recht großen Masse) bauartbedingt schon etwas träger in der Reaktion als ein TS - aber auch ein handelsüblicher Pool dürfte sich nicht innerhalb von Minuten um mehrere Grad erwärmen lassen.
Ich habe auch schon bei baugleichen nebeneinander gestellten "Aldi-Thermometern" mehr als 1k Abweichung gesehen.

Grüße, Uwe - der den WAF-Wert der 'gefühlten' Temperatur mit LCN-Sensorik noch nicht aufnehmen konnte (immer 'zu kalt')
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „LCN für Einsteiger“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste