ich werd hier gerade wahnsinnig.
Ich hatte hier in einem Raum eine provisorische Installation bestehend aus UPP, NU16, TEU, Hager Wipptaster und Hager WYT340 in Betrieb.
Lief alles wunderbar, das Licht liess sich über den Wipptaster schalten, der Multitaster ging auch, liess sich mit Funktionen belegen, die Beleuchtung funktionierte auch.
Letzte Woche kam der Maler, dafür habe ich alles abgebaut und die Dosen für die Spachtel- und Malerarbeiten verschlossen.
Nun schließe ich alles wieder an und der Multitaster funktioniert nicht - bei angeklippstem Taster meldet der Bus-Monitor im 30-Sekunden-Takt: "StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!"
Ich sitz hier schon seit Stunden, habe alles überprüft: Verkabelung, Anschlüsse, UPP getauscht, NU16 getauscht, TEU getauscht.
Das einzige was ich noch nicht getauscht habe und mangels Ersatz derzeit auch nicht tauschen kann ist der Hager Taster.
Kann das sein dass der einen Hau hat? Eigentlich lag der nur eine Woche lang auf einem Regal rum....
Jemand noch eine Idee sonst? Ich bin echt ratlos...
![cry :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Ach so - Ergänzung: wenn ich den Hager Taster abstöpsel dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr...
VG, Hocky