Verkabelung Neubau

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#11 RE: Verkabelung Neubau

Beitragvon oliwel » Mo 16. Sep 2013, 12:10

KÖNIGREICH Bayern - bitte - nachdem wir gestern Horst I. zum neuen Alleinherrscher gemacht haben :scared:

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#12 RE: Verkabelung Neubau

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 16. Sep 2013, 13:35

Olaf, bevor du überall GTx einplanst, teste einmal die Bedienung (zusammen mit W!) Wir sind mit der Touch Bedienung nicht so ganz zufrieden, weil man genau zielen muss, wenn man nicht versehentlich etwas falsches bedienen will. Ertasten kann man die einzelnen Tasten eben nicht, ohne was anderes zu treffen.

Gruß
Florian


mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 477
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#13 RE: Verkabelung Neubau

Beitragvon mr_claus » Mo 16. Sep 2013, 13:44

Naja Oli, wir sind ja auch in Bayern und haben die Leerrohre auf dem Rohboden unter der Dämmung verlegt, die sind nur teilweise in der Decke aber längst nicht alle. Vorteil in der Decke ist lediglich, daß sie Dir keine kaputt treten kann bis der Estrich drauf ist, allerdings braucht man bei einer gewissen Menge an Rohren und die hat man gewöhnlicherweise, mehr Stahl weil der Statiker das heulen beginnt wenn er die Packen an Rohren sieht. :rolleyes:

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#14 RE: Verkabelung Neubau

Beitragvon Uwe » Mo 16. Sep 2013, 20:53

Moin Olaf,
ich muss mich noch für das nette Telefonat bedanken :D .
Mein Baustellentermin für morgen wurde kurzfristig abgesagt. Wenn du mir deine Unterlagen (wie besprochen) bis morgen noch schickst, ist ein Chance auf kurzfristige Reaktion durchaus da - ich habe nun nur mehrere kleine Termine, wo immer noch "was geht".

Den Bayern gönne ich natürlich den König und den Horst - und die Rohre (auf oder im Beton) :lol:

Viele Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Echo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 262
Registriert: Sa 23. Okt 2010, 14:29
Hat sich bedankt: 1 Mal

#15 RE: Verkabelung Neubau

Beitragvon Echo » Mo 16. Sep 2013, 21:25

Hallo Olaf,
denke auch an Bewegungsmelder (BMI) im Flur/Diele/Treppenhaus. Dann benötigt man auch weniger Schalter. IV und IVH nicht vergessen.
Bei der Durchsicht Deiner pdf-Dateien ist mir aufgefallen, dass Du im Verteiler auch FI1 eingeplant hast. In den SH sind die FI1 bereits integriert. Die FI1 brauchst Du nur bei den Unterputzmodulen UPP.

Gruß
Echo