Hallo Fabian,
ich habe leider nie ein TE8 und einen Feller-Tastsensor in der Hand gehabt. Wie viel Platz der wirklich benötigt, können nur die Kollegen aus der Schweiz sagen.
Ansonsten sieht das recht gut aus ... auch wenn wir (eigentlich) nicht der Fan von langen gedimmten Leitungen durch das Haus sind. Das sollte aber kein Problem sein. Unsere Empfehlung ist in jedem Fall auch zu den Leuchten 5adr. Leitungen zu verwenden, damit in Zukunft auch mal ein EVG mit versorgt werden könnte (über DALI, 0-10V etc.).
Grüße, Uwe
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN im Eigenheim, Einbau GT, Fi-Kreise
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#11 RE: LCN im Eigenheim, Einbau GT, Fi-Kreise
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#12 RE: LCN im Eigenheim, Einbau GT, Fi-Kreise
So wie ich das sehe mußt Du nur bei den 4 SH einen 4pol FI einsetzen.
Da könnstest du auch jeweils 2 SH auf einen FI legen lassen. (Siehe Anmerkung von Beleuchtfix)
Die Abgänge vom R8H, R4M2H & co. können problemlos über 2pol. FI/LS geführt werden.
Da könnstest du auch jeweils 2 SH auf einen FI legen lassen. (Siehe Anmerkung von Beleuchtfix)
Die Abgänge vom R8H, R4M2H & co. können problemlos über 2pol. FI/LS geführt werden.
-
- Mitglied
- Beiträge: 36
- Registriert: Di 7. Apr 2009, 08:39
#13 RE: LCN im Eigenheim, Einbau GT, Fi-Kreise
Hallo Fabian,
etwas OT aber darf ich erfahren womit du das Schema gezeichnet hast?
Gruß
Torsten
etwas OT aber darf ich erfahren womit du das Schema gezeichnet hast?
Gruß
Torsten
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 4
- Registriert: Fr 27. Sep 2013, 07:27
#14 RE: LCN im Eigenheim, Einbau GT, Fi-Kreise
Danke für den Tipp mit den 5-Adern. Habe das zwar schon paar mal gelesen, aber inzwischen hätte ich sicher vergessen, das dem Installateur mitzuteilen.
Ich tendiere ebenfalls zu der zwei 4-Pol FI für die SH's und FI-LS für den Rest.
Mein Schema habe ich mangels einer Open-Source-CAD Alternative mit dem Vektorgrafik-Tool Inkscape gezeichnet. Ist zwar nicht ganz so schnell wie mit einem echten CAD, aber für meine Zwecke reicht es. Das Tool kann die DXF-Schema Symbole der LCN-Website lesen und in SVG umwandeln. http://www.lcn.de/download2.htm. Ich bin zwar der Meinung, dass das Symbol vom R8H nicht korrekt ist (Die Anschlüsse für die separaten Phasen fehlen), aber die Techniker von LCN verstehen mich glaube ich einfach nicht.
Habe zuerst ProfiCAD und LibreCAD versucht, aber hatte nur Probleme mit den verfügbaren Symbolen oder deren Import (DXF nicht unterstützt, Grösse falsch etc.). Falls jemand ein besseres Tool hat, wäre ich interessiert daran..
Ich tendiere ebenfalls zu der zwei 4-Pol FI für die SH's und FI-LS für den Rest.
Mein Schema habe ich mangels einer Open-Source-CAD Alternative mit dem Vektorgrafik-Tool Inkscape gezeichnet. Ist zwar nicht ganz so schnell wie mit einem echten CAD, aber für meine Zwecke reicht es. Das Tool kann die DXF-Schema Symbole der LCN-Website lesen und in SVG umwandeln. http://www.lcn.de/download2.htm. Ich bin zwar der Meinung, dass das Symbol vom R8H nicht korrekt ist (Die Anschlüsse für die separaten Phasen fehlen), aber die Techniker von LCN verstehen mich glaube ich einfach nicht.
Habe zuerst ProfiCAD und LibreCAD versucht, aber hatte nur Probleme mit den verfügbaren Symbolen oder deren Import (DXF nicht unterstützt, Grösse falsch etc.). Falls jemand ein besseres Tool hat, wäre ich interessiert daran..