Programmierung Hager WYT360

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
mandytorsten
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Mi 11. Nov 2009, 21:18

#1 Programmierung Hager WYT360

Beitragvon mandytorsten » Fr 2. Jan 2015, 21:14

Hallo Forumsgemeinde

ein gutes neues Jahr euch allen.

Ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden mein Hager WYT360 anzuschliessen.
Leider komm ich mit der einstellung nicht wirklich zurecht.
Er sitzt auf einem TEU an einem UPS Modul.
Wenn ich am UPS Modul die Anschlüsse auswählen will kann ich Gira Merten und Jung auswählen finde aber zu Hager keinen passenden Eintrag.
Es leuchteten auch am Anfang alle LED´s am Hager aber nach einem Modulreset sind diese komplett aus.
Auch gibt nur der Knopf unten links ein doppel piepsen aus wen man ihn drückt.
Alle andern Knöpfe sind ohne Funktion.
Hat irgendjemand eine Idee für mich?

Danke schonmal Torsten


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon oliwel » Fr 2. Jan 2015, 21:16

Hallo Torsten,

schau mal nach ob der Taster richtig auf dem TEU sitzt, mit ein wenig Druck kann man den auch so einstecken das nur eine Reihe des Pfostensteckers in der Buchse sitzt.

Oli


Themenersteller
mandytorsten
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Mi 11. Nov 2009, 21:18

#3 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon mandytorsten » Fr 2. Jan 2015, 21:23

Hallo Oli

habe extra denTEU Rahmen abgebaut und den Hager richtig aufgesetzt.

Mfg. Torsten

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon LuckyLPA » Fr 2. Jan 2015, 21:31

Moin.

Welche FW hat das UPS? Die Hager funktionieren erst ab 13xxxx.
Nachdem, was du da als Auswahl hast, ist das ein älteres Modul, bei dem der Hager nicht funktioniert...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#5 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon Lutz » Fr 2. Jan 2015, 21:35

Hi Thorsten.

Welche Firmware hat das UPS.
Ich glaube in wurden erst ab der 14 er unterstützt. Da die Hager erst dann auf dem Markt kamen.

Könnte mich aber auch irren.

LG lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
mandytorsten
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Mi 11. Nov 2009, 21:18

#6 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon mandytorsten » Fr 2. Jan 2015, 21:39

Hallo Carsten

Danke für den Tipp.
Mein UPS Modul hat eine 12er FW.
Somit ist diese Kombination wohl nicht lauffähig.
Muss ich mich mal nach einem gebrauchten mit einer 13er FW umschauen.

mfg Torsten


Cupra
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 122
Registriert: Fr 6. Apr 2012, 10:44

#7 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon Cupra » Fr 2. Jan 2015, 21:44

Hallo,

Also Lt. Beipackzettel ab Serien nr. 120610
Das nur bei einer Taste piept habe ich auch bei neu gesteckten.

Hast du nem anderes modul wobei mal probieren kannst?


Themenersteller
mandytorsten
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Mi 11. Nov 2009, 21:18

#8 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon mandytorsten » Fr 2. Jan 2015, 21:56

Hallo Cupra

das Modul hat FW 100B05 und dann 12A407-5029.
Welche FW hat das Modul nun wirklich 10 oder 12.

Mfg. Torsten


Cupra
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 122
Registriert: Fr 6. Apr 2012, 10:44

#9 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon Cupra » Fr 2. Jan 2015, 22:07

Dann wird es eher nicht funktionieren.:thumbdown:

Deine Fw ist 10 - deine Seriennummer liegt dann wohl kurz vor der benötigten 120610 (von Firmware Version steht leider nichts im b-Zettel)

Es gibt aber hier Spezis, die sich mit den Firmware - Seriennummerbezug genauer auskennen.

Schöne Grüße Jörg


Themenersteller
mandytorsten
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Mi 11. Nov 2009, 21:18

#10 RE: Programmierung Hager WYT360

Beitragvon mandytorsten » Fr 2. Jan 2015, 22:16

Hallo Cupra

Danke für die Info.
Brauch ich doch ein anderes Modul.
Schade

Mfg. Torsten