Na klar, Micha
Kopiere die Zweitbelegung in eine "neue" Taste und parametriere dort 'sende Taste' (z.B. Tab.B Taste 5,6,7).
Dabei aber auch daran denken, dass das Modul 'nur' 5 Kommandos pro Sekunde senden kann. Evtl. musst du also auch 'sende Taste' in ein anderes Modul schicken, das dann auch wieder 5 Kommandos schicken kann.
Grüße, Uwe
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
SH Modul defekt hier ging die Zentrale Rolladensteuerung verloren
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#11 RE: SH Modul defekt hier ging die Zentrale Rolladensteuerung verloren
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#12 RE: SH Modul defekt hier ging die Zentrale Rolladensteuerung verloren
Da muss ich aber nochmal genauer nachfragen, Uwe. Zählt das Kommando "Sende Taste A1-A8 Kurz" als 1 oder 8 Kommandos?
Etwas irritiert
Thomas
Etwas irritiert
Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#13 RE: SH Modul defekt hier ging die Zentrale Rolladensteuerung verloren
Das 'sende Taste' Kommando ist nur eins, Thomas.
Aber das was du mit A1-A8 (ggf. in einem anderen Modul) auslöst können (mit Zweitbelegung) dann schon 16 Kommandos sein.
Wenn man das sicher ausführen will, sendet man nicht mehr als 2,5 vollständig belegte Tasten in/aus jedem Modul. Also 'sende A1+2' an Gruppe X.
Grüße, Uwe
Aber das was du mit A1-A8 (ggf. in einem anderen Modul) auslöst können (mit Zweitbelegung) dann schon 16 Kommandos sein.
Wenn man das sicher ausführen will, sendet man nicht mehr als 2,5 vollständig belegte Tasten in/aus jedem Modul. Also 'sende A1+2' an Gruppe X.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#14 RE: SH Modul defekt hier ging die Zentrale Rolladensteuerung verloren
Ah, danke für die Erklärung, ergibt Sinn.