0-10V
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 476
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#1 0-10V
Ich möchte eine Lüftungsanlage über 0-10V ansteuern, allerdings ist der Eingang nicht potentialfrei. Damit fällt m.E. ein AO1R aus, da es einen potentialfreien Eingang voraussetzt. Wie würdet ihr die Lüftungsanlage möglichst einfach ansteuern?
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 Re: 0-10V
Moin Claus,
bei einem aktiven Eingang muss da ja schon irgendein Potenzial drauf sein (irgendwo muss die Spannung ja her kommen).
Ich habe schon mehrfach Lüftungsanlagen über HU angeschlossen - was vom Prinzip dem AO1R entspricht. Da ist GND halt gleich N ... die Spannung aber nur max. 10V.
Grüße, Uwe
bei einem aktiven Eingang muss da ja schon irgendein Potenzial drauf sein (irgendwo muss die Spannung ja her kommen).
Ich habe schon mehrfach Lüftungsanlagen über HU angeschlossen - was vom Prinzip dem AO1R entspricht. Da ist GND halt gleich N ... die Spannung aber nur max. 10V.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 476
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: 0-10V
Hi Uwe,
ich habe nur zwei Informationen zusammengeführt und festgestellt, dass es möglicherweise nicht sinnvoll ist, die Geräte miteinander zu verbinden.
Auszug aus Datenblatt LCN-AO1R
Die 0-10 V GND Klemme liegt auf N-Potential: das angeschlossene EVG (oder der Stellantrieb) muss einen potenzialfreien Eingang haben.
Rückmeldung des von Zehnder
Die analogen Eingänge sind nicht potentialfrei.
Ältere UPP liegen hier noch rum, ein AO1R wäre also eine naheliegende Lösung, allerdings mit dem o.g. Problem.
ich habe nur zwei Informationen zusammengeführt und festgestellt, dass es möglicherweise nicht sinnvoll ist, die Geräte miteinander zu verbinden.
Auszug aus Datenblatt LCN-AO1R
Die 0-10 V GND Klemme liegt auf N-Potential: das angeschlossene EVG (oder der Stellantrieb) muss einen potenzialfreien Eingang haben.
Rückmeldung des von Zehnder
Die analogen Eingänge sind nicht potentialfrei.
Ältere UPP liegen hier noch rum, ein AO1R wäre also eine naheliegende Lösung, allerdings mit dem o.g. Problem.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 Re: 0-10V
Moin Claus,
die letzte Zehnder ist schon etwas her - aber ich meine mich zu erinnern, dass auch bei Zehnder GND=N ist. Das lässt sich ja mit einem Multimeter leicht überprüfen.
Wenn dann der N von Modul/AO1R der gleiche ist wie bei Zehnder (auch RCD) darf das kein Problem sein. Man muss halt nur zwingend auf die Polarität achten.
Grüße, Uwe
die letzte Zehnder ist schon etwas her - aber ich meine mich zu erinnern, dass auch bei Zehnder GND=N ist. Das lässt sich ja mit einem Multimeter leicht überprüfen.
Wenn dann der N von Modul/AO1R der gleiche ist wie bei Zehnder (auch RCD) darf das kein Problem sein. Man muss halt nur zwingend auf die Polarität achten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#5 Re: 0-10V
Moin
Wenn das Problem nicht schon gelöst ist, kann ich noch einen Trennverstärker empfehlen.
Ich war vor Jahren in der gleichen Klemme und war mir unsicher. Ich habe für viel Geld einen Trennverstärker 0-10 V auf 0-10 V erstanden und auch verbaut. Somit war die Gefahr gebändigt. Allerdings habe ich dann mal mein Multimeter gezückt und am Ende hat der Trennverstärker den Weg zum nächsten Besitzer gefunden.
Meine Vallox läuft direkt über ein HU und das schon seit 13 Jahren ohne Probleme.
Also alles eigentlich ganz entspannt.
Siebo
Wenn das Problem nicht schon gelöst ist, kann ich noch einen Trennverstärker empfehlen.
Ich war vor Jahren in der gleichen Klemme und war mir unsicher. Ich habe für viel Geld einen Trennverstärker 0-10 V auf 0-10 V erstanden und auch verbaut. Somit war die Gefahr gebändigt. Allerdings habe ich dann mal mein Multimeter gezückt und am Ende hat der Trennverstärker den Weg zum nächsten Besitzer gefunden.
Meine Vallox läuft direkt über ein HU und das schon seit 13 Jahren ohne Probleme.
Also alles eigentlich ganz entspannt.
Siebo