#11 RE: Licht schaltet sich von selbst sporadisch an
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 21:46
Ja, der liegt auf B4 und die LOS - Taste ist unbelegt. Trotzdem löst dieser die Wohnzimmerbeleuchtung aus, die eigentlich auf A1 liegt.
Franky hat geschrieben:Ja, der liegt auf B4
Uwe hat geschrieben:Auch für mein Gefühl sollte da im Busmonitor eigentlich so was wie
Modul5 - unprogrammierte Taste B4 lang (oder los)
stehen.
Schau in den Funktions-Plan. Löst 'irgendwas' die Taste A1 aus?
Niko hat geschrieben:In diesem konkreten Fall nicht, es ist ja B4 KURZ parameteriert (hat für den BMI keine Funktion, könnte aber über ein Sende-Taste-Verzögert ausgelöst werden), also ist B4 nicht mehr unprogrammiert.
Versuch mal über die PRO herauszufinden, welche Taste(n) des M005 tatsächlich an die G015 und M016 schicken.
Ich würde jetzt auch nach der Taste suchen, die
G015 Ausg.2: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek auslöst. Ist das A1?Schau in den Funktions-Plan. Löst 'irgendwas' die Taste A1 aus?
Der Funktionsplan ist ein guter Ansatz. Du hattest geschrieben, dass Du auch RR im Einsatz hast. Auch an Modul 5? Dann dort bitte den RR in den Moduleinstellungen vorübergehend deaktivieren, es könnte sein, dass dieser die Taste A1 aufgrund von merkwürdigen Lichterscheinungen ausgelöst hat.
*Trickkiste auf*
- wenn du dein Kurz-Kommando auf die Zweitbelegung verbannst, dann siehst du auch wieder unprogrammierte Tasten (hier wird nur die Erstbeleung ausgewertet)
*Trickkiste zu*
Es muss ja irgendwie/wo deine Lichtschaltung ausgelöst werden (eine Summe?). Hier würde ich auch noch einen Ansatz beim Suchen sehen ...
Eine "fehlerhafte" Summe ist nicht unmöglich, wenn die Lämpchen (neu: LED) nur auf Statusmeldungen reagieren (versuch mal sie mit einem Statuskommando zu schalten).
Franky hat geschrieben:Oops, ist das jetzt der Bereich "Metaphysik des LCN"? ... und das im Einsteigerforum.
Uwe hat geschrieben:...deines beschriebenen BMI. Der reagiert auf Wärme, auch hier kann die Sonne behilflich sein.
Franky hat geschrieben:... und plötzlich alle Rolläden runtergingen. Ich habe außen am Haus einen RR verbaut, bei dem auch die Funktion "alle Rolläden runter" hinterlegt ist. Nur ein athletischer Hechtsprung ins offene Fenster bevor der Rolladen komplett runtergefahren war, konnte mich vor dem Aussperren retten.