#11 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 03:02
von Beleuchtfix
Das wird mit Sicherheit so sein, deshalb wollte ich Raum für Raum vorgehen und erst mal den zentralen Teil testen. Alle Stromkreise bis auf Verteilung sind noch ausgeschaltet.

Auch wenn der Raum ausgeschaltet ist, normalerweise schaltest du nicht den Null ab (es sei denn, du hast eine Null Trennschiene) Deine Tests waren inzwischen recht umfangreich und ausführlich, nach meiner Meinung hat etwas mit dem dem LCN System zu tun. Gefühlsmäßig liegt irgendwo der falsche N-Leiter im System, wahrscheinlich an einem Modul.

Wenn du bei den 3stock-Klemmen den N- trennen kannst, dann würde ich jetzt systematisch einen Kreis nach dem anderen zuschalten und schauen, wann der Fehler auftritt, sicherlich aufwändig und nicht ganz trivial. Wenn die Datenader einen FI-Schalter "umgeht", dann kann der Fehler auch erst auftreten, wenn eine gewisse Anzahl an Modulen eingeschaltet ist, weil erst dann der Strom auf der Datenader die 30 mA überschreitet.

Viel Erfolg
Florian

#12 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 06:29
von G4K
Guten Morgen Uwe,

Prüfe bitte auch mal die Phasengleichheit der R8H-Versorgungsspannung mit dem steuernden SHx - wenn die auf ungleichen Phasen liegen können die Relais nicht im 'Nulldurchgang' schalten.


Wie soll denn das funktionieren?

Gruß Gerold

#13 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 10:19
von joerk
G4K hat geschrieben:Guten Morgen Uwe,

Prüfe bitte auch mal die Phasengleichheit der R8H-Versorgungsspannung mit dem steuernden SHx - wenn die auf ungleichen Phasen liegen können die Relais nicht im 'Nulldurchgang' schalten.


Wie soll denn das funktionieren?

Gruß Gerold


Lx vom R8H und L vom SHx an eine Sicherung

Jörg

#14 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 11:48
von Uwe
Moin Moin,
mir hat mal ein 'Hotline-Onkel' erzählt, dass bei Phasengleichheit im Nulldurchgang geschaltet würde ...
Wobei ich das mit dem Schieberegister am P-Port auch gar nicht so wirklich glauben mag.

Generell gilt mal: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ;)

Grüße, Uwe

#15 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:23
von G4K
Hallo Joerg,
mit dem Anschließen ist schon klar.

Hallo Uwe,
woher soll der Relaikontakt wissen, wann Nulldurchgang ist. :lol:
Nicht das die Erde auch noch eine Scheibe ist. :blush:

Gruß Gerold :thumbup:

#16 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:36
von Uwe
Das steuernde Modul wird mit Wechselstrom versorgt und kennt auch den Nulldurchgang. Wenn es diese Information auch an das Relais weiter gibt, könnte auch das Relais es wissen. Für die Triacs funktioniert das ja auch ...

Grüße, Uwe

#17 RE: FI Probleme

Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 19:37
von cube
Danke an alle, das Problem ist gelöst. Die neuen Nachbarn halten mich schon für verrückt, weil ich heute mit den Rolläden Jojo gespielt habe :D

Die Lösung wie von einigen hier schon vermutet: Alle Nulldrähte bis auf den LCN-Kreis und die Rolläden von der Schiene ziehen. Wer der Schuldige ist wird sich dann beim Verkabeln der einzelnen Räume zeigen.

Gruß
Dominik