Seite 3 von 3

#21 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt

Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 19:54
von LuckyLPA
Ich habe jetzt leider keinen Link dazu, da ich diese schönen Schriftstrücke in Papierform bei mir aufbewahre.
Auszug : Verlegeart C 3-Adrig 1,5mm² NYM - in Wand unterputz : Strombelastbarkeit 18,5A und Zuordnung der Überstromschutzeinrichtung 16A.
DIN VDE 0298-4 bei 25°C Umgebungstemeratur...

#22 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt

Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 20:02
von LuckyLPA
Ach ja, in der DIN VDE 0100-430 steht auch nochmal Alles mögliche dazu. Nach dieser Vorschrift könnte ich sogar Größere Sicherungen wählen, wenn ich den Auslösestrom trotzdem erreiche. Aber das ist halt auslegungssache...
Bei mir ist ALLES mit 1,5 verkabelt und auch mit 16A B-Charakteristik abgesichert. Hatte noch nie Probleme damit und auch ne Menge dranhängen (z.B. Küche - Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kaffeeautomat, Toaster und Radio ... öfters auch mal fast alles zu gleich in Betrieb)

#23 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt

Verfasst: Di 29. Jun 2010, 07:05
von Heino
Moin,

wie gesagt Lucky es geht nicht um den Auslösestrom...

Und für Verlegeart C (Auf Putz auf der Wand) ist das richtig was du sagst.
Aber wer nagelt alles daheim auf Putz???

Grüsse

#24 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt

Verfasst: Di 29. Jun 2010, 12:55
von LuckyLPA
Heino hat geschrieben:Und für Verlegeart C (Auf Putz auf der Wand) ist das richtig was du sagst. Aber wer nagelt alles daheim auf Putz???


Verlegeart C ist UNTERPUTZ. Also IN DER WAND... Dies sieht allerdings anders aus bei Verlegeart Aufputz, oder in Hohlwand, da dort die Wärmeabfuhr nicht so gegeben ist, wie in Mauerwerk. Dann sinkt meine Strombelastbarkeit laut VDE auf 15...13A je nach Art und Länge ab. Und dann ist natürlich eine 10A-Sicherung gegeben...

#25 RE: Welche Verkabelung bei Lcn und Anzahl der Leiter mit welchem Querschnitt

Verfasst: Di 6. Jul 2010, 18:45
von Heino
Mahlzeit.
Hast natürlich recht.
Hier gibts noch ne schöne Tabelle zum rechnen...

http://www.sulzbacher.net/Leitungsdimensionierung.xls

Grüsse