Hallo Frank,
samael99 hat geschrieben:die Stellantriebe der FBH sind für 24V Betrieb gedacht. Aber womit steuere ich die denn nun an? R8H liefert ja 230V? Irgendwo klemmt es da bei mir ...
Das geht dem R8H ähnlich
Das R8H liefert das, was du ihm (oben) reinklemmst.
[zitat=http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-r8h.pdf]Er ist mit 8 potenzialfreien 16A Wechslern bestückt.[/zitat]
Die 230V an den unteren Klemmen ist nur für die primärseitige Versorgung der Relais.
Du kannst damit also auch ohne weiteres 24V schalten. Dann benötigst du nur noch ein Netzgerät für 24V.
Alternativ nimmst du Stellantriebe für 230V.
Zu beachten sind noch folgende Hinweise vom Waschzettel:
Die Relaiskontakte sind für hohe Einschaltströme optimiert (AgSnO). Sie brauchen eine Mindestlast, damit keine Oxidschichten = Kontaktfehler auftreten. Der Schaltstrom muss über 100mA liegen oder die Schaltspannung über 20V.
Dazu muss ich sagen, dass ich schon seit einigen Jahren auch potentialfreie Kontakte mit den serienmäßigen Relais ohne Probleme schalte. Die "Gelernten" dürfen das gerne kommentieren bzw. ihre Erfahrungen kundtun.
Innerhalb eines Klemmblocks (Relais 1+2, 3+4, 5+6 oder 7+8) dürfen keine unterschiedlichen Phasen verwendet werden.
Der Hinweis wurde meines Wissens erst Ende letzten Jahres in den Waschzettel aufgenommen und wurde an anderer Stelle im Forum schon mal diskutiert. Ist aber für deine Ventile unerheblich.
Gruß,
Alex