Nabend

Schon, aber da kann ich ja 2x2x0,6 nehemn. Da beim Ventil hab ich dann ja soundso nix anderes.

Thomas

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#42 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau

Beitragvon Uwe » Mi 6. Apr 2011, 22:09

Hast du mal den Spannungsabfall bei dünnen Drähten berechnet, Thomas?
Na klar geht das, aber ... eigentlich sollte das auch mind. 1,5² sein (bei mehr als 5m besser sogar dicker).

Grüße, Uwe - der nur im Bad einen 24V-Antrieb verbaut hat (alle anderen sind - ohne Netzteil - 230V)